2881068601的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1696734 [收藏] [复制] [RSS]

日志

低压线路保护器测试方案

已有 553 次阅读2016-7-9 16:02 |系统分类:兴趣爱好

ALP系列低压线路保护器测试案例

  安科瑞电气测试中心对低压线路保护器ALP320-100ML的产品按照表1所列的标准进行整机试验

  一:下面是本中心测试的参照技术规范:

  表1 测试依据

 

  通过试验发现,产品在进行保护特性测试时,不满足其保护特性动作时间误差;在进行静电放电试验试验时,产品出现数显异常,经过及时改进,性能完全满足标准要求,提高了产品的可靠性及稳定性,使产品质量得到保证。

  二:检测项目表

  检测项目表2

  三:需要特别说明的是:HALT&HASS试验是本中心的特色项目,一般检测机构均无开展该项目测试:

  HALT(Hightly Accelerated Life Test)全称是高加速寿命试验,是一种缺陷发现的工序,它通过设置逐级递增的加严的环境应力,来加速暴露试验样品的缺陷和薄弱点,而后对暴露的缺陷和故障从设计、工艺和用料等各方面进行分析改进,从而达到提升可靠性的目的,最大的特点是设置高于样品设计运行线的环境应力,从而使暴露故障的时间大大短于正常可靠性性应力条件下的所需时间。

  HASS是高加速应力筛选(Hightly Accelerated Strees Screen)的简写,是产品通过HALT试验得出操作或破坏极限值后在生产线上做高加速应力筛选,要求100%的产品参加筛选,其目的是为了使得生产的产品不存在任何隐含的缺陷或者至少在产品还没有出厂前找到并解决这些缺陷,HASS就是通过加速应力方式在短时间内找到有缺陷的产品,缩短纠正措施的周期,并找到有同样问题的产品。

  本中心致力于为广大客户提供摸底测试业务,收费标准约为其他检测机构的50%,且为广大客户提供现场整改、技术支持等服务。

 

  通过预先摸底性测试,可以有效的发现异常,提前改进,提高产品的质量,提升产品委托检测的通过率,减少企业费用。

 作者简介:

高杨(1990-),女,本科,就职于江苏安科瑞电器制造有限公司测试中心,致力于于气候环境试验、机械环境试验、材料的阻燃耐热试验等试验研究。

手机:18860995195            QQ:2881068601    


路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

评论 (0 个评论)