|
模式一:调整间距好像是没有用,精流域值跟调整袋数有关。但是必须粗流时间调整后返回值为真。
镇海:协调电平高,完成信号后发。
在主控板左下角有三个短路子:
1、2短接输入范围是0-20mV 20K 如果换成18K电阻(精密),量程将变成22mV
2、3短接输入范围是4-16mV 33K
彼此断开输入范围是6.3-13.7mV 53K
D称需要后发完成信号
传感器和信号线如果接反了,也能工作,只不过不准确。
出厂默认:传感器4~16mv输入,共24V输出 (上边两个连接是24V输出,下面两个连接是0V输出)
高速秤:需共地输出,三传感器,传感器4~16mv输入,模式一不好用。无论外边设先发或者后发,程序都是先发的。
手工上袋系统必须完成信号后发。
if(FOLLOW_LTD&0x80) 暂无定义
if(FOLLOW_LTD&0x40) 完成信号后发
if(FOLLOW_LTD&0x20) 实时显示重量 显示方式为一
if(FOLLOW_LTD&0x10) 协调电平为高
if(FOLLOW_LTD&0x08) 料位人工确认
if(FOLLOW_LTD&0x04) 粗流时间控制
if(FOLLOW_LTD&0x02) 允许二次投料
if(FOLLOW_LTD&0x01) 自动按键控制
放大倍数:
输入电压范围×500×(R/10)=20
R为IN2-和OUTA2之间的电阻值
sec_time/=200;
currentbag=0;
if(sec_time>60)
currentbag=0;
if(toughtime_adjust3()) neetpoint_adjust1(); //参数自动调整3
toughtime_adjust2(); //2
if(toughtime_adjust1()) neetpoint_adjust1(); //参数自动调整1
此次修改了“显示信息”的帮助菜单,将原来的“按→键设定本机地位”改为“按→键设定显示信息”
Tongyong_M04u1_V1.02通用电子称源程序
上海金山塑料厂
1.高电平底阀关闭
北京燕山石化 北京燕山石化高速秤源程序 FFS-M04-V1.02
1.用“粗流初值”菜单代替“夹袋时间”菜单,粗流初值的功能是:电子称超过15分钟不称重,并且粗流初值大于粗流时间的情况下,粗流时间将自动修改为粗流初值,目的是降低最初的称重速度,增加稳定性。此程序也适用齐鲁高速秤。