已有 867 次阅读2008-5-6 18:09 |个人分类:硬件设计|系统分类:通信网络| RS485, 干扰
调试公司一个传输分站时,解决的一个485设计错误问题。
现象:
485总线刚上电时,485+,485-上的电平正常。当和其他设备进行通讯一次以后,485+和485-上就会有震荡正弦波形,且Max485的RO上有脉冲输出。
解决办法:
A,B线上的上下拉错误,正确的是A上拉,B下拉,从而保证Max485在总线没有信号时,RO输出为高电平,处理器那边的逻辑也是正确的。而分站上是接反了。
为了增强其抗干扰,在485+,485-到Gnd间加TVS。