貌似稿手的个人空间 https://bbs.21ic.com/?802282 [收藏] [复制] [RSS]

日志

4~20mA的电流传输模拟量理解分析

已有 471 次阅读2016-7-29 14:47 |系统分类:兴趣爱好| 工业, 火花, 检测

工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
1.采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小。
2.上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。
3.下限没有取0mA的原因是为了能检测断线,正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。

路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

评论 (0 个评论)