随着现代电力系统与电子信息技术的不断发展,电气设备对雷电和电磁干扰的敏感度显著提升。雷电不仅通过直击雷形式造成破坏,更常见的情况是 感应雷击(即雷电电磁脉冲通过感应耦合进入线路),引发过电压与浪涌,损坏设备。为此,在配电系统中普遍应用浪涌保护器(SPD)。其中,一级浪涌保护器 作为建筑物防雷的第一道屏障,主要安装在建筑物进线总配电柜内,承担泄放直击雷流与强雷电感应电流的重要任务。 一个常见的问题是:一级防雷浪涌保护器能否防住感应雷击? 答案是:可以有效防护,但需结合后续二级、三级防雷器形成分级保护体系,单独使用一级SPD不能完全抑制感应雷引起的高频干扰和残压。 地凯科技将从原理、参数分类、国标要求、行业部署等方面进行详细分析,并提出一套符合 GB/T 18802.11-2020 与 IEC 61643 标准的工程化应用方案。 二、一级防雷浪涌保护器是否能防住感应雷击? 感应雷击的特点 感应雷多由雷电电磁场对建筑物周边导线感应耦合形成,幅值通常在几千伏至几万伏。 上升沿极快(纳秒级),能量低于直击雷但对精密电子设备破坏性更大。 常见于架空线路、通信线路和弱电系统。 一级SPD的作用 一级浪涌保护器安装在建筑物的电源总进线处,其主要设计目标是: 泄放直击雷电流或雷击引起的强浪涌。 限制雷电过电压幅值,降低进入建筑内部线路的冲击电压。 承受 冲击电流 Iimp ≥12.5 kA(10/350 μs 波形),这是国标要求的一级SPD指标。 能否防护感应雷? 可以防住大部分感应雷击:由于感应雷引起的浪涌电流一般为几千安到几万安,低于直击雷电流,一级SPD具备较强的泄放能力,因此可以将其有效限制在安全范围内。 但无法完全防护高频干扰:一级SPD的响应时间通常在25 ns 以上,而感应雷击中部分高频瞬态可能需要更快的响应器件(如二级SPD中的压敏电阻或三级SPD中的TVS)。 结论:一级SPD能有效防御感应雷的主要能量冲击,但需要二级、三级SPD配合,才能全面保护终端设备。 三、地凯科技一级浪涌保护器的参数与类型 依据 GB/T 18802.11-2020《低压浪涌保护器》 和 IEC 61643-11:2011,一级SPD的典型参数如下: 冲击电流 Iimp 定义:SPD在 10/350 μs 雷电波形下能承受的最大电流。 国家标准要求:总配电箱的SPD Iimp ≥ 12.5 kA(每极)。 工程选型常用:12.5 kA、25 kA、50 kA。 标称放电电流 In 定义:SPD在 8/20 μs 浪涌波形下能承受的电流。 常见值:20 kA、30 kA、40 kA。 最大放电电流 Imax 定义:SPD在 8/20 μs 波形下的极限承受能力。 常见值:50 kA、80 kA、100 kA。 电压保护水平 Up 定义:SPD限制浪涌过电压后的残压值。 一级SPD常见值:≤ 2.5 kV。 工作电压 Uc 定义:SPD可长期承受的电压。 对应低压配电系统: TN-S/TN-C-S 系统:Uc = 275 V AC TT 系统:Uc = 320 V AC IT 系统:Uc = 440 V AC 响应时间 一级SPD:≤ 100 ns 二级SPD:≤ 25 ns 三级SPD/TVSS:≤ 1 ns 失效模式与脱扣装置 一级SPD需具备 热脱扣 与 熔断保护(SCB 后备保护器),避免SPD在短路或劣化后引发火灾。 四、一级浪涌保护器的安装部署原则 安装位置 安装于建筑物的 总配电柜进线端(靠近电源进线处)。 距离电源进线口不超过 0.5 m。 接线方式 三相四线制(TN-S):L1、L2、L3 与 N 分别接入 SPD,SPD 接地端连接至总等电位接地。 三相三线制(IT 系统):SPD需配置相间保护。 TT 系统:需在 N-PE 之间增加专用SPD。 接地要求 接地电阻 R ≤ 4 Ω(一般建筑),重要场所如数据中心要求 ≤ 1 Ω。 接地线截面积不小于 16 mm² 铜或 25 mm² 铝。 配合后备保护器 GB/T 18802 明确规定:SPD前必须串联 SCB(后备保护器) 或专用熔断器,确保在SPD短路时安全分断。 常用参数:C 型断路器,In=100 A,分断能力 ≥25 kA。 分级保护协同 一级SPD:总配电柜,Iimp ≥ 12.5 kA。 二级SPD:分配电箱,Imax ≥ 40 kA,Up ≤ 1.5 kV。 三级SPD:终端设备,Up ≤ 1.0 kV 或使用 TVS。 五、不同领域的应用与选型方案 民用建筑 选型:Iimp=12.5 kA,Uc=275 V,Up ≤ 2.5 kV。 部署:总配电箱安装一级SPD,楼层配电箱安装二级SPD。 数据中心/通信机房 选型:Iimp=25 kA,Up ≤ 2.0 kV。 部署:主配电室安装一级SPD,机柜电源入口处安装二级 SPD(In=20 kA,Up ≤ 1.2 kV),终端增加精密级SPD(TVSS)。 轨道交通与地铁 选型:Iimp=50 kA,Uc=320 V,满足冗余雷电流泄放需求。 部署:变电所总进线安装大电流SPD,站台与信号控制系统安装二级SPD。 石化与危险场所 选型:Iimp ≥ 25 kA,带防爆认证(Ex d IIB T4)。 部署:总电源配电箱安装SPD,同时信号线路需配置信号防雷器。 新能源(光伏/风电) 光伏直流侧:Ucpv=1000 V/1500 V,Iimp ≥ 12.5 kA。 风电场:Iimp ≥ 25 kA,Up ≤ 2.5 kV。 部署:在汇流箱、逆变器交流侧、升压站均需安装 SPD。 地凯科技一级浪涌保护器作为防雷系统的第一道屏障,不仅能够泄放直击雷电流,也能有效防护感应雷击带来的强能量冲击。但由于其残压和响应时间的限制,仅靠一级SPD不足以全面抵御高频瞬态干扰,必须与二级、三级SPD协同,才能形成完整的分级保护体系。 在选型时应重点关注: 冲击电流 Iimp ≥ 12.5 kA(国标强制要求) 电压保护水平 Up ≤ 2.5 kV 配合SCB后备保护器使用 根据行业特点选择合适参数(数据中心、轨交、石化、新能源均有差异化需求) 只有严格按照国标参数与工程实践部署,才能真正实现对感应雷和直击雷的全方位防护,保障电力系统和设备的安全运行。
|