A. 外部防雷系统(接闪 / 引下 / 接地)
A1. 接闪系统(避雷针/带/网/引下线起始端)
目的:确认接闪体连续、完整、无断裂、无松动、无严重腐蚀;避雷针高度与布置、屋面金属构件等是否纳入等电位。
方法:外观检查、连通性与过渡电阻测试;对隐蔽部位抽检开口;对屋面金属件(女儿墙压顶、金属檐沟/HVAC 风管)核查连接点。
判定:与设计一致;焊接/连接可靠;跨接完整;无明显电化学腐蚀;必要处设防腐与机械防护。
常见问题:节点松动、补葺破坏、涂装覆盖检测点、分段补焊未打磨至金属光泽。
整改:按 GB 50601 工艺重做焊接/连接,补设跨接与标识。
A2. 引下线与等电位跨接
目的:确保引下线数量、路径与间距满足设计;桥架/立面金属件跨接到主干路由。
方法:路径追踪、过渡电阻测试(夹具—引下线—接地体多点);随机抽测≥30% 节点。
判定:引下线 全线连续;每一处跨接电阻低且稳定;转角/热胀冷缩处有伸缩余量与机械防护。
整改:补设跨接片、紧固不锈钢抱箍,防腐/防护套管。
A3. 接地系统(含联合接地与功能接地)
目的:验证接地体完好、接地引出点可测,接地电阻/等电位性能满足设计与标准。
方法:三极法为主、钳形法为辅(多接地并联系统);雨后与旱季各取一次数据;记录土壤电阻率。
判定:以 设计文件/竣工资料 的目标值为准;若无设计值,按现行规范与行业专标判定(例如信息系统、石化/油气站、数据中心等有更严的目标值与等电位要求)。
备注:判定阈值以项目设计与适用标准为准,切忌简单以“≤10 Ω”一概而论。
依据:GB/T 21431-2023 检测方法条款;GB 50057、GB 50343、行业专标配套阈值。
B. 内部防雷与等电位系统
B1. 设备间与机房的等电位连接
目的:消除跨步/接触电位差,限制雷电感应耦合。
方法:核查 主等电位(MEB)与 局部等电位(LEB)导体规格、连接点数量与路线;测试跨接过渡电阻(如机柜—静电地—保护地—功能地的关联)。
判定:与设计一致;保护地(PE)与等电位母排连接可靠且可追溯;不得出现“漂浮接地”和“多点串接导致环路”。
依据:GB 50343;GB/T 21431-2023。
B2. SPD(电涌保护器)系统
目的:确认 配电(电源)SPD 与 信号/通信SPD 的选型、安装、接线、状态及参数满足设计与标准;验证 后备保护装置(含 SSD/SCB) 的动作与配合。
方法:
核对 Uc/Un、类别(I/II/III 级)、标称放电电流 In、最大放电电流 Imax 或冲击电流 Iimp(10/350 μs) 等铭牌与清单;
检查 PE引线长度、走向与截面,相—PE/相—相接线是否规范;
读取指示窗/遥信状态;
按 GB/T 21431-2023 对 SSD/后备保护 做 最小瞬时动作电流与分断时间 测试(型式或实验室条件/现场具备工装时抽测),并核对压敏电压限值与 Uc 对应关系。
判定:主配电柜(等 I 类试验位置)应配置 I 类 SPD,系统分级协调合理(I–II–III);SSD/断路器整定与分断满足制造商与标准配合曲线;接地与等电位优先(引线最短化)。
依据:GB/T 21431-2023 的方法与参数更新点;GB 50343 的系统分区与协调要求;管理办法对重点场所的频次要求。
C. LEMP(雷电电磁脉冲)环境与屏蔽
目的:评估机房/控制室对 LEMP 的免疫能力与屏蔽连续性。
方法:按 21431-2023 更新后的磁场测量方法 与走线检查(电源/信号分离、金属桥架接地、屏蔽层 360° 端接、屏蔽机柜等)。
判定:屏蔽体连续、接地单点/多点方案与频段匹配;电源与弱电交叉 90°;必要处采用隔离变压器/光纤。
D. 资料一致性与报告管理(“平台化”要求)
目的:确保“实物与资料一致”,并满足 监管平台 的数据与格式要求。
方法:对照竣工图、设备清单、历史整改闭环、上年度报告;按 QX/T 232-2019 版式与要素出具报告;按 《办法》 上传平台。
判定:资料齐全、结论明确、缺陷闭环可追溯、上传记录完整。
地凯科技防雷检测频次与计划编制
一般建筑/场所:每年 1 次定期检测;
爆炸和火灾危险环境场所(如石化、油气库、部分危化仓储等):每半年 1 次;
检后整改与复检:整改完成后 10–30 个工作日 内完成复检并形成闭环(按发包/监理约定),复检报告与闭环证据同步上传平台。
依据:《防雷减灾管理办法》。
地凯科技分行业落地防雷检测方案与关键参数关注点
说明:以下各行业在“共性必检”基础上,强调差异化必检项、易失效点与重点参数。具体阈值以项目设计/行业专标/地方法规为准。
1. 石油化工 / 危化与油气站区
专标:GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》(用于对照设计、工艺区布置与类属划分)。
必检重点:
罐区/装置区接闪与跨接完整性;可燃气区金属管廊跨接;
浮顶油罐穿孔、滑动接地与旁路跨接;
易燃介质在线仪表/信号回路 SPD 与本安措施;
装卸台/火炬系统 接地与跨接;
防爆区域 电气等电位与连接阻值。
频次:每半年一检(危险环境)。
2. 数据中心 / 关键信息基础设施
依据:GB 50343 配合 GB/T 21431;(可参照 GB 50174/行业规范)。
必检重点:
机房 MEB/LEB 与机柜“等电位—PE—功能地”拓扑;
电源侧分级 SPD(I/II/III)与 SSD/断路器 协调;
弱电/网络/通信线路 SPD(含 PoE)与屏蔽端接;
LEMP 屏蔽连续性、桥架接地与进线分区;
双母线/UPS 旁路回路的等电位与 SPD 覆盖。
3. 医疗与大型公共建筑
要点:生命安全设备供电回路 SPD 完整性与冗余供电等电位;手术部/ICU 的金属管道跨接;屋面医用气体站与金属构件跨接;人员密集空间的接闪/引下路径防触电保护。
4. 轨道交通/地铁/隧道与桥梁
要点:区间接地回流网与屏蔽连续性;综合监控/通信/信号系统(CBTC、环控等)分区 SPD;桥梁有专门检测规范与记录表模板可参考。
5. 光伏与风电等新能源场站
要点:组件阵列、汇流箱、直流侧与逆变侧 SPD 分级;场区环形接地与阵列跨接;风机塔筒/叶片引下与滑环接地连续性;站内通信/监控链路 SPD。
6. 通信基站/机楼
要点:天馈系统避雷器(同轴避雷器)、馈线接地卡与就近等电位;站房电源与传输链路 SPD;桅杆与机房联合接地,避免环流。
7. 物流仓储与民用综合体
要点:大跨屋面金属件连续跨接;配电室与弱电主干的分区 SPD;屋面广告牌/LED 屏等室外电子展示系统的接地与 SPD(有相关标准草案方向可参阅)。
地凯科技年度防雷检测与施工整改——流程化落地
Step 1 | 前期资料“对齐”
收集设计图、竣工图、设备/材料合格证、历年整改闭环;明确适用标准与行业专标清单。
输出:检测计划书(对象清单、方法、采样比例、停电/不断电方案、风险评估与应急预案)。
Step 2 | 现场检测执行(核心按 GB/T 21431-2023)
外部防雷:接闪/引下/跨接/接地外观+电气连续性、过渡电阻、接地电阻(季节对比)。
内部防雷:等电位、SPD 分级协调、接线规范、状态指示与遥信。
LEMP:屏蔽、布线、分区边界与关键点磁场测量(按新方法)。
质量与安全:高处作业、明火/动火审批,危险区气体检测;临时接地回路与围挡。
Step 3 | 缺陷分级与整改设计
A 级(重大风险):接地断路、引下线中断、爆炸危险区跨接缺失、主配电 I 类 SPD 缺失;立即封闭风险并限期停用相关回路。
B 级(重要问题):SPD 选型/安装错误、SSD 协调不当、等电位不连续、LEMP 屏蔽断点。
C 级(一般问题):标识/标牌缺失、测试点缺失、防腐欠佳等。
整改方案引用:GB 50601 工艺与焊接/连接做法,必要时更新 SPD+SSD 组合并重新做分级协调计算。
Step 4 | 报告与平台合规
报告结构与要素按 QX/T 232-2019(不同业态模板:建筑物、数据中心、油/气站、油库、通信基站、大型浮顶油罐、输气管道等);
结论明确、照片/原始记录齐全、整改建议具体;按 《办法》 要求 上传监管平台。
安全护航
关键参数与判定口径(实用提示)
接地电阻:以设计/竣工目标值为首要判据;不同系统/行业目标值差异大(信息化机房、石化危化、通信等通常更严)。在无设计值时,综合 GB 50057、GB 50343 与行业规范,结合土壤电阻率、联合接地态势与等电位完善情况给出“合理性判定”与整改建议。
SPD 分级与参数:
进线/总配电:I 类 SPD(具 Iimp(10/350 μs) 指标);
末端/支路:II/III 类;
Uc 必须 ≥ 系统 长期运行电压,引线最短化、回路电感最小化;
SSD/断路器 与 SPD 的配合需核对曲线,必要时现场验证 最小瞬时动作电流与分断时间(21431-2023 新增方法)。
LEMP/屏蔽:按 21431-2023 的新磁场测量方法与布线隔离规则核查,屏蔽层 360°端接优先,桥架全程等电位。
频次合规:严格执行 年检/半年度检 与平台上传,作为监管核查与保险索赔的“第一证据链”。
地凯科技施工整改方法要点(与 GB 50601 对齐)
连接/焊接:露铜/露钢至金属光泽,满焊或双面焊,焊后打磨+防腐;禁止只点焊或涂装未打磨。
跨接:跨接片或编织铜带长度短直、两端各 2 处紧固;振动/滑移部位设柔性跨接。
接地:新增水平接地体优先与原系统“闭合成环”;明确“联合接地”与“功能接地”分隔/等电位关系。
SPD/SSD:按制造商与标准的配合曲线调整 短路分断能力/脱扣特性,核对 Uc 与系统电压(含中性点运行方式);引线“就近、最短、直线”,PE 端点优先就地接入 MEB/汇流排。
LEMP/屏蔽:屏蔽层 360°端接(非“猪尾巴”),弱电桥架全程接地;穿金属墙/机柜设屏蔽过渡环。
标识与档案:为每个测试点/跨接点设置 可复查标识 与二维码;整改后 补绘竣工图 与“点位台账”。