一、避雷针的防雷原理与作用
避雷针是建筑物防直击雷系统的核心装置,其主要作用是将雷电放电引导至地下,从而保护建筑物、设备及人员安全。根据《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》,避雷针应具备良好的导电性能、足够的机械强度和可靠接地系统,以确保雷电流能安全泄放至大地。
避雷针的防雷过程包括三个阶段:
接闪:避雷针在雷云放电时产生的电场下,优先形成上行先导,接收雷击。
引导:通过引下线将雷电流安全引导至接地系统。
泄放:通过接地装置将雷电流扩散入地,降低地电位反击的风险。
二、地凯科技避雷针正确的防雷接地施工方案
避雷针接地施工是防雷系统最关键的环节,接地系统必须确保接地电阻满足规范要求:
一级防雷建筑:接地电阻 ≤ 1Ω;
二级防雷建筑:接地电阻 ≤ 4Ω;
一般民用建筑:接地电阻 ≤ 10Ω;
通信与信息机房:接地电阻 ≤ 1Ω(与信号地共地)。
(1)接地体选择与布置
接地体通常采用以下形式:
水平接地体:采用40mm×4mm热镀锌扁钢或Φ10mm镀锌圆钢,埋深不小于0.6m;
垂直接地极:采用Φ16mm~Φ20mm镀锌圆钢或铜包钢,埋深不小于2.5m;
环形接地网:建筑物四周敷设接地环网,与引下线形成等电位连接。
推荐材料参数:
热镀锌扁钢厚度≥4mm,镀锌层厚度≥70μm;
铜包钢接地棒铜层厚度≥0.25mm;
接地体连接采用放热焊接或双面压接,接触电阻≤0.03Ω。
(2)引下线施工
引下线将避雷针与接地装置可靠连接,应满足以下要求:
采用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ10mm圆钢;
由避雷针下引至接地体路径应最短、最直,避免急弯(弯曲半径≥200mm);
每根引下线均应加装检测卡子,便于防雷检测。
引下线与接地体连接点应进行防腐处理,埋地部分用沥青包封或防腐胶带缠绕。
(3)接地电阻测试与调整
接地系统施工完成后,应使用接地电阻测试仪进行测量。若电阻值超过标准,可采用以下措施:
增设垂直接地极;
延长水平接地体长度;
使用降阻剂(如碳基降阻剂、电解离子地极等);
采用联合接地方式,与建筑物基础钢筋地网共地。
三、地凯科技不同行业避雷针施工方案与选型
1. 电力行业
电力变电站、输电塔等防雷保护要求高,推荐使用多针组合避雷针或提前放电型避雷针(ESE)。
针高:6m~12m;
接地形式:独立接地网+电力地网联合;
接地电阻要求:≤1Ω;
引下线:Φ10mm镀锌圆钢或Φ12mm铜绞线双路并行;
建议配合在线雷电流监测装置,实时监测雷击记录。
2. 通信与信息机房
对电磁感应和瞬态过电压敏感,宜选用绝缘避雷针或ESE避雷针。
针高:2m~5m;
接地电阻:≤1Ω;
要求与信号地、保护地等电气地等电位连接;
接地体建议采用铜包钢棒,防止信号干扰。
3. 工业厂区与化工储罐区
此类区域易燃易爆,需采用防爆型多针避雷装置。
针体材料:不锈钢304/316;
安装间距:15~20m;
防护半径:r=1.5(H–1.5);
接地网采用封闭环网结构,并远离油罐底部≥3m;
接地电阻要求≤2Ω。
4. 建筑与住宅小区
一般采用普通单针式避雷针或屋顶避雷带系统。
针高:1.5m~3m;
安装位置:楼顶最高点(如电梯机房、屋顶角);
接地体可与建筑物基础钢筋联合接地;
接地电阻≤10Ω。
5. 光伏发电与风电场
此类系统暴露在户外,雷击风险高,应采用优化流线型避雷针或ESE避雷针。
针高:3m~6m;
保护半径:根据IEC 62305标准计算;
接地体建议使用电解离子接地极,耐腐蚀寿命≥30年;
接地电阻≤4Ω。
四、地凯防雷工程避雷针施工安全与验收标准
防雷接地系统完工后应进行以下检测项目:
接地电阻检测:使用三极法测量,符合国家标准值;
引下线连续性检测:确保引下线电气连接完整;
防雷检测报告出具:依据《GB/T 21431-2023 建筑物防雷装置检测技术规范》;
安全标识:避雷针与接地体应设立永久性标识牌,注明检测日期与接地电阻值。
地凯防雷避雷针的防雷接地施工不仅关乎建筑物安全,更关系到电气系统的长期稳定运行。正确的施工方案应结合国家标准、行业特性及地质条件综合设计。通过合理选型、科学接地、严格检测,可实现避雷系统的高效、可靠与智能化,为各类行业提供坚实的防雷保障。