请问CAN设备的两个共模偏置电阻是多少?每台设备都需要吗?

[复制链接]
743|1
peterlzj 发表于 2025-11-5 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAN设备的两个共模偏置电阻(CAN_H与GND和CAN_L与VCC的两个电阻)是4.7K吗?5伏电压,30台设备,60米长,是头尾需要还是每台设备都需要?问了AI有不同的答案,所以请教一下大佬,谢谢
cctv19881023 发表于 2025-11-9 13:06 | 显示全部楼层
什么叫共模偏置电阻,CANH和CANL之间的叫终端匹配电阻,线比较长速率比较高的时候需要加这个电阻,CAN总线这个特征阻抗定为60Ω,如果布线是菊花链结构,那就是首尾各加一个120Ω,如果布线是星型结构,那么就是各自加一个30台*60Ω = 1.8K