Ups的限流和过载是否应这样理解

[复制链接]
 楼主| snakeemail 发表于 2008-5-6 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出<br />电&nbsp;压:&nbsp;220V,1相<br />过&nbsp;载:&nbsp;3相125%,10分钟;150%,1分钟<br />单相200%,30秒<br />逆变器限流能力:&nbsp;3相160%,5秒;单相220%,5秒<br />频&nbsp;率:&nbsp;50或60HZ(可调)<br />同步范围:&nbsp;+2HZ(可调)<br /><br />这是爱默生的ups参数,<br />过载电流&lt限流电流,过载通过降低电压,输出大电流,顾可以长时间输出,ups是可以承受的,ups是可以长期稳定输出这么大的电流,是保护负载的<br />而限流是有可能损坏逆变器的,所以时间很短,限流是保护逆变器的.