电源入口处的那个1:1的变压器选型问题

[复制链接]
 楼主| gaohq 发表于 2009-4-26 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有标准的成品吗?如何选?
maychang 发表于 2009-4-27 00:46 | 显示全部楼层

这个东西,多半在电工器材商店售

称控制变压器,有380/220,220/36,380/220/220等规格。
 楼主| gaohq 发表于 2009-4-27 09:07 | 显示全部楼层

谢谢maychang 哦

我是说那个用于EMI 的呢,不是用于变压的.
PowerAnts 发表于 2009-4-27 09:14 | 显示全部楼层

描述不清

很容易让人误会,你那个是共模电感
 楼主| gaohq 发表于 2009-4-27 09:17 | 显示全部楼层

哦,谢谢蚂蚁!

哪...那个这么选型呢,从没用过,想知道将来用的时候怎么选.
PowerAnts 发表于 2009-4-27 09:20 | 显示全部楼层

它的作用是抑制1M以上的共模噪声

有两个主要指标:电感量及额定电流,需要跟据电源功率选择,网上有许多这方面的资料可查
HWM 发表于 2009-4-27 09:46 | 显示全部楼层

呵呵,也许不是“共模电感”,而是“隔离变压器”

LZ:若是起电隔离作用的玩意儿,便是隔离变压器。其还应有一接地“电”屏蔽层。
hzp080401234 发表于 2013-2-27 10:03 | 显示全部楼层
请教一下蚂蚁  关于共模电感的用法上 电源上串联想吃掉电源上的共模干扰 这个串接的共模电感两端的地 是否需要不同的地?同一个地好还是不同的地好?