无源232-485模块的问题

[复制链接]
 楼主| 魁_613 发表于 2007-4-20 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用串口调试程序通过无源232-485&nbsp;模块发送数据,&nbsp;使用示波器查看峰峰值在1.68v,&nbsp;单片机不能进入中断,&nbsp;接收不到数据,&nbsp;<br /><br />想问一下,&nbsp;是无源232-485模块的原因吗<br /><br />单片机发送数据(&nbsp;单片机连接MAX485&nbsp;发送)峰峰值在2.6--3.2-4之间浮动<br /><br />大虾给支一招吧&nbsp;
alin_99 发表于 2007-4-20 13:08 | 显示全部楼层

用无源的监视通讯数据一般对其他没有影响

  
daguang72 发表于 2007-4-20 15:41 | 显示全部楼层

换一个模块试一下

chunyang 发表于 2007-4-20 15:51 | 显示全部楼层

从你提供的信息无法分析具体原因

注意不能用示波器直接看485电平,必须分别看A、B后计算得知,估计不是转换器的问题,而是你的电路或程序的问题。
 楼主| 魁_613 发表于 2007-4-20 18:14 | 显示全部楼层

搞定了,

确实如chunyang所说,&nbsp;<br />俺的程序有问题<br /><br />能从单片机到PC&nbsp;怎么不能倒过来呢<br />赫赫<br /><br />程序问题解决了,谢谢了&nbsp;