使用MAX485做通讯设备,数据通讯正常,但是MAX485热的厉害

[复制链接]
 楼主| liuyl_66 发表于 2007-6-18 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,诸位:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在使用MAX485做通讯设备,数据通讯正常,但是MAX485热的厉害,我用的民品的芯片(CPA)。这是否属于正常情况呢,还是软、硬件中存在什么问题?现在处于实验室实验阶段,工作环境温度26度左右。请同志们帮忙分析一下。谢谢!
一级菜鸟 发表于 2007-6-19 00:54 | 显示全部楼层

一般不会热,注意软件,同一时刻只允许一个收发器发送使

  
lixun00 发表于 2007-6-19 15:45 | 显示全部楼层

我以前也碰到一块(SP得),换一个就好了

  
xzl 发表于 2007-6-20 09:50 | 显示全部楼层

接口注意防护(TVS)

  
chunyang 发表于 2007-6-22 13:33 | 显示全部楼层

负载过重或存在竞争了

跟芯片型号无关,是电路或软件设计的问题。
bizhenke 发表于 2007-6-24 10:38 | 显示全部楼层

我的485网络不通

&nbsp;qinxg&nbsp;发表于&nbsp;2007-6-20&nbsp;13:41&nbsp;通信技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;485总线上的上/下拉,终端电阻都只能是一个.&nbsp;<br /><br /><br />这位兄弟能不能解释一下,你说的都只能是一个是什么意思?能不能说具体一点,我的485网络也有问题,谢谢
michael_li 发表于 2007-6-26 18:26 | 显示全部楼层

485现场总线..

刚在学习阶段
chunyang 发表于 2007-6-26 21:07 | 显示全部楼层

ADM2483这样的芯片不可能成为主流

价格、性能甚至性价比都没有优势,只适于不计成本但体积有严格要求的场合。