程序问题

[复制链接]
 楼主| tian111 发表于 2010-8-26 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, AI, AN, TI, timer
MAIN:                        
               NOP
               NOP                     
               ADI F_TIMER,0001B
               BA0 HALTMODE ;未到5ms, 跳转
               ANDIM F_TIMER,1110B ;清"5ms 到"标志            
               NOP                           
               LDA PORTD,00H
               STA TEMP,00H
               SBI TEMP,0FH;=0,没有按键动作跳走               
               BAZ YS_4                                             
               ADIM TEMP5,01H
               SBI TEMP5,01H;是否是第一次按键按下是的话存起来初次按键值
               BAZ YS_5
               LDA KEY_OLD,00H
               SUB TEMP,00H
               BNZ YS_4
               SBI TEMP5,03H;扫描8次按键未完成继续扫描
               BNZ MAIN
               ANDIM TEMP5,00H
               LDA T0M_1,00H;判断开机标志位
               BA0 YS_8
               LDA TEMP,00H
               BA0 YS_4
AS_1:                                         
               ORIM T0M_1,01H;设置开机标志
               JMP MAIN
YS_8:                                          
               LDA KEY_OLD,00H
               BA1 YS_4
               JMP YS_7                                          
HALTMODE:
                NOP
                HALT
                NOP
                NOP
                JMP MAIN
YS_4:                             
               ANDIM F_TIMER,1110B
               ANDIM TEMP5,00H               
               JMP MAIN               
YS_5:
               LDA TEMP,00H
               STA KEY_OLD,00H                              
               RTNI
YS_7:                                               
              LDI PORTC,0FH
              ADI F_TIMER,0010B
              BA1 YS_7
              ANDIM F_TIMER,1101B
              LDI PORTC,00H
               JMP
   MAIN                                                                                                                                                   
               END
 楼主| tian111 发表于 2010-8-26 18:39 | 显示全部楼层
帮忙看看有什么问题,开机按键不管用
huanghuac 发表于 2010-8-26 18:47 | 显示全部楼层
没看出来有啥
huwr 发表于 2010-8-26 18:49 | 显示全部楼层
问题出在
SBI TEMP5,01H;是否是第一次按键按下是的话存起来初次按键值
               BAZ YS_5
YS_5:
               LDA TEMP,00H
               STA KEY_OLD,00H                              
               RTNI
 楼主| tian111 发表于 2010-8-26 18:54 | 显示全部楼层
哦,解决了
 楼主| tian111 发表于 2010-8-26 18:54 | 显示全部楼层
现在的问题是时时监控按键有点问题
 楼主| tian111 发表于 2010-8-26 18:55 | 显示全部楼层
我该找找那个历程看看呢
huwr 发表于 2010-8-26 18:57 | 显示全部楼层
例5.2.1
chenho 发表于 2010-8-26 19:01 | 显示全部楼层
看全部程序,在确认按键后将FLAG1的BIT0位置1
chenho 发表于 2010-8-26 19:01 | 显示全部楼层
在没有按键的时候将FLAG1的BIT0位清零