变频器炸了,请大家给分析下原因

[复制链接]
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-3-1 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司开发的7.5kW通用变频器,2-50HZ运行正常,在运行1HZ时IGBT炸了,炸之前电机转了几圈。打开模块发现,六个桥臂全部烧毁,整流桥也烧了两个二极管,请大家分析下原因。过压还是过流烧的呢?
jasonell 发表于 2011-3-1 15:11 | 显示全部楼层
过流会有烧得痕迹吧,过压不会有。