URB2412电源问题请教

[复制链接]
 楼主| hoverdsp 发表于 2019-4-8 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家们好
     我们产品设计中使用了URB2412模块,相应的设计如图片,在后面负载断开的情况下,外部输入24V时,该模块很快就给烧毁了。测量模块VOUT和对地阻抗变成了0.
    请专家们看看,现在的这个电路设计有问题吗?
    谢谢。



465505cab36a07a366.png
无标题.png
 楼主| hoverdsp 发表于 2019-4-8 20:00 | 显示全部楼层
补充一下,还有几个疑点(1)请问C121和C122这两个电容是必须的吗,必须要是Y电容吗? (2)后面负载的电容没超过200UF,符合电源模块要求。