一张主机板用232,怎么跟四张分机板通讯?

[复制链接]
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-14 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机板已经固定232了,不能修改,四张分机板应该怎么跟主机通讯?232不能一对多,但是分机用485的话,主机接收会不会有问题?
叶春勇 发表于 2020-4-14 21:54 | 显示全部楼层
买个232转485的转换器
qq5782098 发表于 2020-4-15 16:32 | 显示全部楼层
利用设备地址区分从机,从机只能被动发,不能主动发。
songchenping 发表于 2020-4-16 08:40 | 显示全部楼层
分机板可以随便折腾,把232引进来后。
yizushijie 发表于 2020-4-16 09:07 | 显示全部楼层
主机轮询,时分复用
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-16 21:37 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2020-4-16 08:40
分机板可以随便折腾,把232引进来后。

主机跟分机怎么接呢?232接四个会有影响吧?
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-16 21:38 | 显示全部楼层
yizushijie 发表于 2020-4-16 09:07
主机轮询,时分复用

主机跟分机怎么接呢?232接四个会有影响吧?
你瞅啥 发表于 2020-4-16 22:10 | 显示全部楼层
转422再说。
jjjyufan 发表于 2020-4-17 08:25 | 显示全部楼层
1号的TX接2 号的RX,2号TX接3号的RX。。。。。。。。和主机做个环路,
主机发送带号的命令,从机收到,不是自己的 转发下去,有回复就在上面添加 发出去
jjjyufan 发表于 2020-4-17 08:25 | 显示全部楼层
另一个方案就是,总线方式,主机叫号
ningling_21 发表于 2020-4-17 08:31 | 显示全部楼层
分机用485,加上MODBUS协议,主机接收不会有问题
yizushijie 发表于 2020-4-17 12:30 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2020-4-16 21:38
主机跟分机怎么接呢?232接四个会有影响吧?

我之前分时复用,带了8个从机。未发现问题
jazzyfox 发表于 2020-4-17 20:18 | 显示全部楼层
外接个can模块,用CAN传输就没问题了
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-18 10:55 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2020-4-17 08:25
1号的TX接2 号的RX,2号TX接3号的RX。。。。。。。。和主机做个环路,
主机发送带号的命令,从机收到,不是 ...

这样有点麻烦了,我的想法是,4个分机也用232,主机的TX和4个分机的RX接在一起,主机的RX和4个分机的TX接在一起,这样不知道会不会有问题?
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-18 10:57 | 显示全部楼层
yizushijie 发表于 2020-4-17 12:30
我之前分时复用,带了8个从机。未发现问题

我的想法是,4个分机也用232,主机的TX和4个分机的RX接在一起,主机的RX和4个分机的TX接在一起,这样不知道会不会有问题?
ningling_21 发表于 2020-4-18 11:23 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2020-4-18 10:57
我的想法是,4个分机也用232,主机的TX和4个分机的RX接在一起,主机的RX和4个分机的TX接在一起,这样不知 ...

有问题
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-18 11:31 | 显示全部楼层

在这想法上,改进哪里可以实现吗?
ningling_21 发表于 2020-4-18 13:43 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2020-4-18 11:31
在这想法上,改进哪里可以实现吗?

试试这个

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 单模先声 发表于 2020-4-18 15:21 | 显示全部楼层

你这个二极管是不是画反了?这样分机的TX怎么发送给主机的RX?
joyme 发表于 2020-4-20 11:56 | 显示全部楼层
楼上的二极管方法可以,232 TX本来就是低有效,需要注意的是从机不能同时发送数据
可以用一个普通io做总线仲裁防止同时发送数据导致主机接收的数据错误