戈卫东 发表于 2020-9-16 15:32 这个电路,单电源有可能无法正常工作。
戈卫东 发表于 2020-9-16 16:03 但是LM124失调电压比较高,还是可能有负值的。
steelen 发表于 2020-9-16 16:58 另外100电阻和RTD不要直接接地
airwill 发表于 2020-9-17 21:38 同意楼上的办法, 可以增加偏置补偿来实现. 未必一定要买贵的运放的
YEYEYElxj 发表于 2020-9-18 09:30 那我如果改成双电源供电还需要补偿吗