两种串行传输模式
控制器可使用 ASCII 或 RTU 通讯模式,在标准 Modbus 上通讯。在配置每台控制器时,用户须选择通讯模式以及串行
口的通讯参数。(波特率,奇偶校验等),在 Modbus 总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。
选择 ASCII 或 RTU 模式用于标准的 Modbus 总线。它定义了总线上串行传输信息区的“位”的含义,决定信息打包及
解码方法。
如在 MAP 和 Modbus+总线上时,Modbus 信息以帧的方式出现,并与串行传输无关,如请求读保持寄存器可以在 Modbus+
上的两个控制器之间处理,而与使用的控制器的 Modbus 端口无关。
ASCII 模式
当控制器以 ASCII 模式在 Modbus 总线上进行通讯时,一个信息中的每 8 位字节作为 2 个 ASCII 字符传输的,这种模
式的主要优点是允许字符之间的时间间隔长达 IS,也不会出现错误。
ASCII 码每一个字节的格式:
编码系统: 16 进制,ASCII 字符 0-9,A-F 1 个 16 进制
数据位: 1 起始位
7 位数据,低位先送
奇/偶校验时 1 位;无奇偶校验时 0 位
(LRC)1 位带校验 1 停止位;无校验 2 止位
错误校验区: 纵向冗余校验
RTU 模式
控制器以 RTU 模式在 Modbus 总线上进行通讯时,信息中的每 8 位字节分成 2 个 4 位 16 进制的字符,该模式的主要优
点是在相同波特率下其传输的字符的密度高于 ASCII 模式,每个信息必须连续传输。
RTU 模式中每个字节的格式:
编码系统:8 位二进制,十六进制 0-9,A-F
数据位: 1 起始位
8 位数据,低位先送
奇/偶校验时 1 位;无奇偶校验时 0 位
停止位 1 位(带校验);停止位 2 位(无校验)
带校验时 1 位停止位;无校验时 2 位停止位
错误校验区:循环冗余校验(CRC)
|