[技术讨论] 接PE大地存在环形导致烧RS485

[复制链接]
 楼主| openwrt 发表于 2024-12-30 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是高压设备里面一套小单元,烧485,这个接大地存在一部分环形,是否有问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
kate2005 发表于 2024-12-30 13:49 | 显示全部楼层
有没有可能是信号地没有共地的原因
Sunriver_Yao 发表于 2024-12-30 14:44 | 显示全部楼层
通常是“我司设备”内部经过{1MΩ//10nF}接大地PE。即使你外接PE,也不会损坏。除非,你没有经过{1MΩ//10nF},而是直接接PE!
这就可能感应进去,最高可达110Vac。极有可能击穿,不冒烟的那种。

评论

漆黑烧的,冒黑烟  发表于 2024-12-30 18:30
chineseboyzxy 发表于 2024-12-31 12:37 | 显示全部楼层
没有哪个电工敢保证所有的地线不带电。接地线再粗,也还是有限度的。
cainiao518 发表于 2024-12-31 14:06 | 显示全部楼层
或许PE没有良好接地,
AB和PE之间接的什么?

评论

屏蔽层,没直接电气,像是感应过去的浪涌电压 电流  发表于 2024-12-31 17:00
sandseas 发表于 2025-1-2 10:32 | 显示全部楼层
从图上看,,没有地环路,但还要排除一下两个设备内部的485收发器芯片的GND和PE是什么关系,如果都直接连到PE,那就是有环路了
Siderlee 发表于 2025-1-4 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况出现的故障?
fuluoce 发表于 2025-3-5 15:34 | 显示全部楼层
顶一下   如果问题解决了  
麻烦楼主  分享一下   解决方案  
 楼主| openwrt 发表于 2025-4-19 08:18 | 显示全部楼层
fuluoce 发表于 2025-3-5 15:34
顶一下   如果问题解决了  
麻烦楼主  分享一下   解决方案

没有解决问题,但是不接就没事