220VAC通电瞬间多台设备一起烧毁问题

[复制链接]
 楼主| siliconnect 发表于 2025-4-18 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户现场,10几条 分开独立的220vac电源(太阳能光伏系统的直流转逆变器输出交流220vac)
每条电源总线上, 挂有20来个我们的设备。
只有其中一条220vac电源总线,上电瞬间 把我们5台设备烧毁,
初步分析是大浪涌电压,电流一类冲击导致的。
压敏电阻烧,保险丝烧,电容鼓包。
如下图,请大家一起帮忙分析下 会是什么问题导致的,如何避免解决呢。
另外:没有发生雷击,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
LcwSwust 发表于 2025-4-18 16:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 LcwSwust 于 2025-4-18 16:49 编辑

示波器测下供电看是不是电压高了。
或者外接一个380VAC或500VAC的电源看它烧不烧。
或者单独测一下各器件什么条件下会烧,比如RV1多高电压会钳位或者烧掉?C32多高电压会烧?C28多高电压会烧?
gx_huang 发表于 2025-4-18 16:48 | 显示全部楼层
这还怎么分析,400V直流滤波电容都鼓包了,这个浪涌电压这么高,应该检查220V AC电源呀
jjjyufan 发表于 2025-4-18 17:09 | 显示全部楼层
太阳能光伏系统的直流转逆变器输出交流220vac  
问题在于这个 启动瞬间输出过冲
示波器看下输出波形 可能达到了AC 300V
ningling_21 发表于 2025-4-18 17:16 | 显示全部楼层
(太阳能光伏系统的直流转逆变器输出交流220vac)
不一定是220V,实际上有可能高出不少
 楼主| siliconnect 发表于 2025-4-18 21:14 | 显示全部楼层
当外部启动通电时,假如真的500V 800V浪涌高压,,应该怎么接入电路 来抑制呢?
一条电源线上  还有一部分也是用的这电,倒是没事。 有点不理解为什么。 案例浪涌过大应该全部烧掉才对
王栋春 发表于 2025-4-18 21:31 | 显示全部楼层
不会是三相四线网络负载分配不均造成的吧?
coody 发表于 2025-4-18 22:24 | 显示全部楼层
现场示波器看一下220V启动时的浪涌/冲击电压。
 楼主| siliconnect 发表于 2025-4-18 22:57 | 显示全部楼层
一次停电要n个地方 协调好多天 签字才行,停一次电极其困难
kktron 发表于 2025-4-19 08:21 | 显示全部楼层
会不会PE 大地没接导致的,浪涌没法通过Y电容对地释放
xionghaoyun 发表于 2025-4-19 08:53 | 显示全部楼层
NTC呢
xionghaoyun 发表于 2025-4-19 08:55 | 显示全部楼层
压敏电阻烧=过流/过压
jobszheng 发表于 2025-4-19 10:36 | 显示全部楼层
这个浪涌的原因吧!?
看上去强电还是蛮可怕的
 楼主| siliconnect 发表于 2025-4-19 11:18 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2025-4-19 08:55
压敏电阻烧=过流/过压

不太可能过流,过流L10会烧掉,大概率还是浪涌过压吧
Chad1989 发表于 2025-4-19 13:16 | 显示全部楼层
220V AC进线接一级浪涌保护器
硬核寨主 发表于 2025-4-21 08:17 | 显示全部楼层
AC输入的地方 加个浪涌保护器
chineseboyzxy 发表于 2025-4-21 08:37 | 显示全部楼层
浪涌应该是瞬间的吧,400V电容能鼓包,估计电压升高的时间不会太短。
lfc315 发表于 2025-4-21 09:15 | 显示全部楼层
似乎设计没什么大问题,问题出在客户的逆变器那边,开机期间电压飙升。
ivws点点滴滴 发表于 2025-4-21 15:33 | 显示全部楼层
修改设计, 允许电源输入220v - 380V .
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册