PWM影响ADC值了?

[复制链接]
 楼主| Stahan 发表于 2025-4-22 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬!GD32E507的ADC采样电机电流时,只要PWM启动就出现采样值跳变。已加RC滤波和屏蔽线,单独测试ADC正常,这是电机干扰窜入模拟地导致的吗?
llloookkk12 发表于 2025-4-22 10:52 | 显示全部楼层
用示波器测试一下ADC引脚上的电平,在PWM启动时有没有变化,再测试一下VREF和VDD电压是否有变化。
可以适当提高ADC上的电流可以增强抗干扰能力,比如加上拉。
jcky001 发表于 2025-4-22 14:11 | 显示全部楼层
很可能是电机干扰通过模拟地线窜入 ADC 模拟前端导致的。
jcky001 发表于 2025-4-22 14:11 | 显示全部楼层
建议添加去耦电容,用线性稳压器。
cr315 发表于 2025-4-22 16:00 | 显示全部楼层
电机干扰通过模拟地线窜入 ADC 模拟前端是导致采样值跳变的主要原因。
夕阳接你 发表于 2025-4-27 10:04 | 显示全部楼层
建议ADC使用差分线路测量,抗干扰