[经验知识] 这种电路能不能用普通继电器

[复制链接]
 楼主| c25c 发表于 2025-6-8 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 c25c 于 2025-6-8 14:15 编辑

以G5NB系列为例,继电器可切换电压也就一两百V,这种高压差但是小电流的场合能不能用普通继电器。

jiuri 发表于 2025-6-10 09:31 | 显示全部楼层
普通继电器, 不能切换这么高的电压。
选继电器要看继电器的分断能力,电压高就需要触点间隙大,或是加了灭弧,或是充了惰性气体。一定要按继电器规格书使用。
R2D2 发表于 2025-6-10 17:53 | 显示全部楼层
G5NB怎么就不是普通继电器了呢?
jjjyufan 发表于 2025-6-11 07:43 | 显示全部楼层
用普通继电器就可以,1-200V电压对于继电器来说还不算高压,
zchong 发表于 2025-6-11 12:32 | 显示全部楼层
普不普通不知道,但超过器件技术参数一般是不允许的。
NightfallBallad 发表于 2025-6-16 13:30 | 显示全部楼层
你要看下继电器本身的性能,高压切换会拉弧,你要看下触点支持不支持
liuxianbing 发表于 2025-8-12 09:12 | 显示全部楼层
看不到原理图
chineseboyzxy 发表于 2025-8-19 08:56 | 显示全部楼层
满大街不到一块钱的继电器,不是都是用于220V的么?
steelen 发表于 2025-8-19 16:09 | 显示全部楼层
信号继电器和普通继电器的不同的
信号继电器要求能够切换非常弱的信号,如10mv的信号,触点要采用黄金或者银等类的贵金属,避免触点氧化,或者硫化
而普通继电器没有这个要求,触点氧化靠分断负载时的电弧,可以烧穿氧化或者硫化层

切换高电压信号时,信号继电器和普通继电器并无差别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

102