一、信号防雷器的作用与必要性 信号防雷器(Signal Surge Protective Device, SPD)是一种用于保护信号线路免受雷电感应、电磁脉冲(EMP)、工频感应及操作过电压等瞬态过电压冲击的装置。与电源浪涌保护器不同,信号防雷器主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的信号接口,包括网络接口、监控视频接口、RS485/RS232控制接口、传感器信号接口等。 雷击和浪涌对信号系统的危害有三方面: 烧毁接口电路:瞬态过电压可直接击穿信号芯片的输入端。 系统瘫痪:干扰脉冲会导致设备通信中断或误动作。 隐性损伤:多次浪涌可能降低设备寿命,即使短期内无故障,长期也会失效。 国家标准《GB/T 18802.21-2016》规定,信息技术类SPD应根据信号类型、工作电压、传输速率、阻抗等进行分类设计与选型。 二、信号防雷器的主要分类与作用 1. 网络信号浪涌保护器 保护对象:以太网通信线路(RJ45接口),如局域网交换机、服务器、无线AP等。 主要作用: 限制网络线路上的雷电感应电压至安全范围(通常低于±5V~±15V)。 保证高速数据传输不受明显影响(常见100Mbps或1000Mbps)。 技术参数参考: 额定工作电压:5V(数据线)、75V(PoE供电线)。 最大放电电流(8/20μs):≥5kA/线。 插入损耗:≤0.5dB(100MHz时)。 传输速率:10/100/1000 Mbps。 接地方式:PE直接接地或等电位接地,接地电阻≤4Ω。 2. 监控信号浪涌保护器 保护对象:模拟监控视频信号(同轴线BNC接口),主要用于CCTV模拟摄像机和DVR/NVR前端。 主要作用: 吸收同轴电缆上的感应雷电浪涌。 防止雷击通过视频信号进入设备。 技术参数参考: 额定工作电压:5V或12V(视频信号参考)。 最大放电电流:≥5kA(8/20μs)。 带宽:0~50MHz(模拟视频)。 插入损耗:≤0.5dB。 接口阻抗:75Ω。 3. 控制信号浪涌保护器 保护对象:工业控制通信接口(RS485、RS422、RS232、4~20mA传感器信号等)。 主要作用: 抑制工业现场长线布设中的感应雷击。 保证控制系统稳定运行,避免PLC、变频器、传感器被击毁。 技术参数参考: 额定工作电压:12V、24V、48V、110V可选(依据控制系统电平)。 最大放电电流:≥10kA(8/20μs)。 信号速率:支持至1Mbps(RS485应用)。 接口类型:端子接线或DB9/DB25插头。 接地要求:就近接入等电位端子,接地电阻≤4Ω。 4. 视频信号浪涌保护器(高清信号类) 保护对象:HD-SDI、HD-CVI、HD-TVI等高清监控视频信号(同轴75Ω)。 主要作用: 高带宽低损耗防护(带宽可达1.5GHz或更高)。 防止高清信号因浪涌干扰而出现雪花、马赛克、黑屏。 技术参数参考: 额定工作电压:5V~12V。 最大放电电流:≥5kA。 带宽:0~2GHz。 插入损耗:≤0.3dB(1GHz时)。 接口阻抗:75Ω。 三、地凯科技信号防雷器的正确技术选型方法 确定信号类型 数字或模拟信号、单端或差分传输。 是否含有供电功能(如PoE)。 确认工作电压与电流 防雷器的额定工作电压应略高于信号系统的最高工作电压。 例如RS485常用24V,选型可用标称电压30V的防雷器。 匹配带宽与速率 防雷器的带宽应≥信号系统最高频率的1.5倍。 千兆以太网需带宽≥250MHz。 选择合适的接口方式 BNC、RJ45、端子排、螺丝压接等需与系统一致。 放电能力与残压 最大放电电流应≥可能遭受浪涌电流峰值的2倍。 残压应低于设备接口的耐压值。 安装环境 室内型、室外防水型(IP65以上),并考虑工作温度范围(-40℃~+85℃)。 四、地凯科技信号防雷器在不同行业的部署方案 1. 通信与数据中心 方案: 核心交换机、服务器前的所有外部进出网络线缆均串接RJ45网络SPD。 每个机架的上行链路和IDC外部引入线单独防护。 参数建议: 千兆RJ45防雷器,Imax≥10kA,插入损耗≤0.3dB。 2. 城市安防监控系统 方案: 室外摄像机端与监控中心端均安装视频SPD,室外端加防水型。 监控供电线路需配电源SPD,形成综合防护。 参数建议: 模拟监控带宽50MHz,高清视频带宽1.5GHz,Imax≥5kA。 3. 工业自动化与电力系统 方案: RS485/RS232总线两端安装控制信号SPD,现场传感器信号进入PLC前也需防护。 户外传感器端SPD应接地至就近防雷接地网。 参数建议: 额定工作电压24V,Imax≥10kA,响应时间≤1ns。 4. 铁路与轨道交通 方案: 信号机、轨旁控制柜、通信基站等信号端口安装防雷器。 光电混合缆电源部分配电源SPD,信号部分配信号SPD。 参数建议: 高速信号带宽≥1GHz,Imax≥10kA,防护等级满足TB/T 3075标准。 5. 光伏与新能源监控 方案: 光伏汇流箱内的监控数据线、逆变器与监控主机之间加装信号SPD。 长距离通信链路两端均安装。 参数建议: RS485/Modbus防雷器,额定工作电压30V,Imax≥20kA。 五、安装与维护要点 接地 SPD必须可靠接地,接地线短直粗(≤0.5m,截面积≥4mm²铜线)。 安装位置 尽量靠近被保护设备端口。 室外设备SPD应具备IP65以上防水等级。 维护与检测 定期检测SPD状态(部分带失效指示灯)。 每年雷雨季前进行接地电阻检测,确保≤4Ω。 地凯科技信号防雷器的选型与部署,不仅要考虑工作电压、带宽、接口类型等常规参数,还必须结合行业应用场景和国家标准进行综合评估。网络、监控、控制、视频信号等不同类型的SPD各有专用结构与电气参数,不能混用。科学部署信号防雷器,能显著提升系统在雷电环境下的安全性与稳定性,减少设备损坏和运维成本,实现全生命周期的可靠防护。
|