电磁铁供电,大家来帮一把,在线

[复制链接]
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的电磁铁是6A/220VDC供电优玛UPS220VDC输出,接12VDC*19=229VDC电池组在线供电,UPS输出220VDC/6A,可是老烧电磁铁<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问解决方案<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我打算在UPS输出加4000UF/250VDC电容缓冲瞬间冲击,用二极管隔离电池组,可行吗?
xwj 发表于 2007-9-20 18:36 | 显示全部楼层

你确认是220V直流供电吗???

直流下只能靠电阻值来限流,<br />那么你的电磁铁上的耗散功率是1320W,<br />这不是一个大火炉吗???<br />
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 19:58 | 显示全部楼层

是啊!厂家的设计是这样!

我也没有办法!参数书这样的
qbw 发表于 2007-9-20 20:10 | 显示全部楼层

电磁铁

建议,检查一下供电电流及磁铁电阻,确认磁铁线圈完好。再检查线圈导线截面是否足够。
5880527 发表于 2007-9-21 19:51 | 显示全部楼层

全电流动作,半电流保持

全电流动作,半电流保持
yangzq 发表于 2007-9-22 08:32 | 显示全部楼层

1

好好看看说明书<br />
尤新亮 发表于 2007-9-22 08:52 | 显示全部楼层

检查

1.工作环境(温度等)是否在允许条件下<br />2.工作制是否在规定允许范围<br />3.考察电磁铁制造商(者)能力
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-28 15:33 | 显示全部楼层

呵呵!谢谢大家

我后来检查了电流,第一次4.5A,以后每次只有3.8A<br />看来供电是没有问题滴,我又在UPS输出加了4000UF/250VDC电容<br />不过,问题我观察了一下,在工作时电磁铁吸附的时间是2min停止时间是30s<br />问题应该在这里,我想这么大功率,长时间工作会很热,如果不强制散热或着冷切<br />应该会最早出现匝间短路<br />你们看我分析的对吗?<br />请指出!
123654789 发表于 2007-9-28 22:05 | 显示全部楼层

怎么 不用 交流 供电//???

  
尤新亮 发表于 2007-9-29 14:11 | 显示全部楼层

匝间短路

一般有两种情况造成<br />1.过高的温度<br />2.漆包线品质<br />