信号干扰问题,急!谢谢!

[复制链接]
 楼主| sdzbyyt 发表于 2009-1-13 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器接入放大电路,经模数转换进入工控机。做过很多套了,在几个地区都用得没问题,现在有个客户反馈如下问题:如果人员在室内走动,跟设备无任何接触,信号就飘得厉害,请教各位高手该问题有可能是什么原因造成的?设备的所有部件都换过了,还是不行!<br />
tc9148 发表于 2009-1-14 11:51 | 显示全部楼层

设备接大地试试。

设备接大地试试。
zml_1120 发表于 2009-1-23 16:14 | 显示全部楼层

地线虚接

应该是地线有虚接的地方,你可以让他敲打设备进行测试,如果敲打设备就发生问题,就是地线有虚接的地方
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册