交流中,消除开关通断时出现的尖峰

[复制链接]
 楼主| YH0624 发表于 2008-7-9 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电路中,当开关通断时,开关另一边出现电压尖峰。
请问如何消除这尖峰?
maychang 发表于 2008-7-9 18:05 | 显示全部楼层

通常是用个吸收电路将其吸收掉。
hjh2008 发表于 2008-7-9 18:50 | 显示全部楼层

除电容外,稳压管和压敏电阻能否实现?

kcl08 发表于 2008-7-9 21:19 | 显示全部楼层

re

稳压管吸由电流可以没有那么大,
压敏电阻响应速度没有那么快
可以试一下TVS管子
qczq 发表于 2008-7-10 22:19 | 显示全部楼层

开关上并联个RC

R要大功率的,否则可能会

冒烟

俺们就是因为“冒烟”才离开上一家公司的!哇哈哈!