[DCDC] 各大神,DCDC电源隔离电压如何选取

[复制链接]
 楼主| ronalbacker 发表于 2015-7-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用DSP控制电机,电机额定电压是直流1000V的。在选取DCDC电源时对隔离电压一词有些疑惑。我在网上查看了隔离电压的一些解释后是否可以这样理解?
隔离电压就是为了将输入和输出隔离开互不干扰,比如说用DSP控制电机转动,DSP部分是弱电,电机是强电,弱电控制强电,所以在选取DCDC电源时只要隔离电压大于强电部分的额定电压就行。这样理解是否正确?

jjjyufan 发表于 2015-7-31 11:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjjyufan 于 2015-7-31 11:23 编辑

可以这样理解不晓得你的电源方案打算如何做呢
具体案例 具体分析的
maychang 发表于 2015-7-31 12:10 | 显示全部楼层
不是额定电压。
这个有标准的。
对普通设备,记得过去要求可能出现的最大电压二倍加1000V,现在如何要求不大清楚。特殊设备例如医疗器械,要求更高。
 楼主| ronalbacker 发表于 2015-7-31 15:19 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-7-31 11:22
可以这样理解不晓得你的电源方案打算如何做呢
具体案例 具体分析的

谢谢,现在也还没确定呢
 楼主| ronalbacker 发表于 2015-7-31 15:19 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-31 12:10
不是额定电压。
这个有标准的。
对普通设备,记得过去要求可能出现的最大电压二倍加1000V,现在如何要求不 ...

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

19