[ZLG-MCU] 请教周立功关于电源供电的问题

[复制链接]
 楼主| los 发表于 2008-9-18 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以LM3S615为例 这个IC有3个VCC和3个GND<br />只要1个VCC和1个GND供电就可以工作,<br />还是要3个VCC和3个GND同时供电<br />数据手册只是指出这些引脚的功能,<br />但是没有说明是否3个VCC和3个GND都要接电<br />希望指点,谢谢!!!!
zlgmcu 发表于 2008-9-19 08:42 | 显示全部楼层

所有VDD和GND都不能省略,都要接,许多客户对此可能不理解

【问】Luminary芯片为什么有那么多的VDD和GND?例如,LM3S101总共28个管脚竟有3组VDD和GND,64和100管脚的型号更多了。<br /><br />【答】Stellaris系列ARM芯片通常在其周围安排有多组成对出现的电源和地管脚,并且分布比较均匀。每一组电源和地管脚都是相邻的,这样便于在PCB设计时安排一个10~100nF的小电容,能有效滤除来自电源的干扰信号,增强EMC特性,使芯片工作更加稳定可靠。Luminary&nbsp;Micro官方推出的4层PCB开发板就是典型的实例。<br />
lzh08 发表于 2008-9-21 18:43 | 显示全部楼层

这个pcb可以下载么?在哪里看到可以参考

  
 楼主| los 发表于 2008-9-22 13:11 | 显示全部楼层

听了周立功解析后,还有疑问

VDD和GND都不能省略,都要接,是IC能工作的必要条件(1&nbsp;2&nbsp;3&nbsp;个&nbsp;VDD和GND都接上才能工作)?<br />还是<br />VDD和GND都不能省略,都要接,是使芯片工作更加稳定可靠(部分VDD和GND接上,能工作,只是不稳定而已)?
lovelm3s 发表于 2008-9-25 10:15 | 显示全部楼层

别省了

应该可以省略吧,单独用万用表测试芯片的VDD脚,都是连在一起的<br />不过为了稳定性&nbsp;los还是多画几条线吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册