还是两个节点互通,定时监测出错状态位,有错就对can控制器进行复位。出现了一个奇怪的现象:以170秒左右为一个周期,在周期内出错状态位不会报错,两节点通讯良好,到一个周期结束时,会连着(间隔大概0.5s左右)来10多个出错状态位置位,连着几次复位然后又是170s正常,很有规律。好像跟某个电容有关系,电路是sja1000+高速光耦+82c250。会不会和sja1000上面rx0和rx1之间的输入的差动电压有关系?<br />哪位老大知道的指导小弟一下,谢谢了!