给我参考下电源太高的问题

[复制链接]
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-4-15 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源供电有可能是12V~30V,但是负载不能超过18V,我在电源那加个18V的稳压管是否可以?
maychang 发表于 2009-4-15 18:58 | 显示全部楼层

简单地加稳压管不行

稳压管必须串联电阻限流。而串联电阻可能会影响正常工作的电压。需要计算一下串联电阻可以取值的范围,不影响正常工作并且稳压管可以承受才行。
可以考虑用一片7815之类。
TIMERC 发表于 2009-4-16 08:14 | 显示全部楼层

要是电压比15V低怎么办

他的电源供电是12V~30,小于15V怎么办啊!
mohanwei 发表于 2009-4-16 08:30 | 显示全部楼层

DC/DC

xwj 发表于 2009-4-16 08:49 | 显示全部楼层

先Boost升压,再降压

hong880728 发表于 2009-4-23 15:13 | 显示全部楼层

加个稳压管

看你的负载有多大,加个稳压管应该是没什么问题的。
guofeng2008 发表于 2009-4-23 17:17 | 显示全部楼层

看负载

同意6楼