求救贴,电机换向的问题,长时间解决不了

[复制链接]
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-30 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个东西是这么用的.两个限位开关配合下面这个电路实现自动换向功能,
1.在配1.5uf以下启动电容时没有出现问题.2.0uf以上时,换向有时就出现问题,表现为控制A1 B1输入电压均正常,可是A B端却没有按A1 B1逻辑运行.A1为0,B1为1时,A应该与D接通,B与D应该断开,可实际情况却保存上一次状态,没有按A1 B1输入进行切换.此时如果都让A1与B1都为1时(即让电机停转),再将换向那就正常了.
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-30 07:55 | 显示全部楼层

上传图片注意文件格式,

如格式不对时,就是按不了"确定",没别的反应了
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-30 07:58 | 显示全部楼层

路过的高手,帮忙分析原因呀

我没招了呀,车间里躺着这个尸体好几具呢.
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-30 09:12 | 显示全部楼层

接着顶上去呀

 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-30 09:37 | 显示全部楼层

顶着有高手好人为止

maychang 发表于 2009-7-30 13:00 | 显示全部楼层

B和D如何断开?看不出来。

iC921 发表于 2009-7-30 22:53 | 显示全部楼层

电路不完整,叫俺咱办啊……

还是,你的电机是什么电机?电源是什么电源?
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-7-31 08:17 | 显示全部楼层

啊,不好意思,这跟电机还有关系呀

B弄错了,在下一根线。
电机就是一般普通的电机。 1.....2......3(点是线圈)接AC220,2接火线,1与零线接通时,正转,2与3接通时,反转.图中的D就是零线。A就是1 B就是2
 楼主| 电子尘埃 发表于 2009-8-4 15:50 | 显示全部楼层
哎,就是没有人跟我说呀.
哈哈,不过俺想明白了,其实想通了也就不难.