[Kinetis] 求救!ke02上电后不停自动复位!

[复制链接]
 楼主| fllfqj 发表于 2015-12-8 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MKE02Z64做了块板子,晶振原使用20兆无源晶振,电源使用3.3V,使用SWD调试口
板子焊好后发现,复位脚有40kHz左右的复位产生,晶振不起振。改用12M无源晶振还是一样。
使用JLINK command工具能检测到M0+核。
使用JLINK flash下载工具链接芯片时,总是链接不上,后将晶振去掉,能连上但不能烧程序下去
想问题可能出现在什么地方?电源3.3V正常
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-8 14:39 | 显示全部楼层
如果方便的话楼主也可以把图片或PDF文档形式的最小电路放上来。
硬件需要注意:
NMI_b引脚外部上拉10K电阻,最好别用于其他功能
Reset_b引脚上拉10K电阻,对地并100nF电容
SWD_DIO上拉10K电阻
SWD_CLK下拉10K电阻(KE系列特殊点) KE0x SWD.jpg








FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-8 14:42 | 显示全部楼层
如果JLink Command能够探测到内核,那么用调试器下载个能用的程序进去应该就恢复正常了。
可以先找个官方例程,或用PE生成一个最简单的例子烧录一下看复位引脚是否拉高。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-8 14:43 | 显示全部楼层
建议先根据FRDM-KE02的原理图,检查一下你板子的最小系统。
FRDM-KE02Z_SCH.pdf (278.18 KB, 下载次数: 6)