 楼主| 霍宁初心 发表于 2016-1-21 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路板子很小,大概面积是6*6mm,为了预防电路中可能出现的故障,当电路中电流达到20ma时,电路中有个器件会烧毁,为了保证安全,想用一款保护元件(体积必须小),请问哪款合适
guansai888 发表于 2016-1-21 09:33 | 显示全部楼层
你这个板子也够小的,也就够放2个贴片电阻了,贴片保险丝!
TOMer_li 发表于 2016-1-21 10:23 | 显示全部楼层
可以考虑下可恢复保险丝
songchenping 发表于 2016-1-21 10:46 | 显示全部楼层
问题是你还剩多少空间啊
songchenping 发表于 2016-1-21 10:48 | 显示全部楼层
当然还取决于你的外部供电,有的时候是不需要考虑这些的。如果都考虑的话每个板子都得加限流了
sym111 发表于 2016-1-21 11:05 | 显示全部楼层
有的0805   0603  1206
storm1223 发表于 2016-1-21 13:13 | 显示全部楼层
那么小,能装什么,很好奇楼主板子上有什么元件
yuxiaoxu8728 发表于 2016-1-21 15:11 | 显示全部楼层
PPTC吧
langtuodianzi 发表于 2016-1-21 17:09 | 显示全部楼层
目前过流保护的可恢复保险丝片式尺寸有1206、0805、0603尺寸。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
datouyuan 发表于 2016-1-21 17:43 | 显示全部楼层
6*6mm,那么小,也就够贴几个电阻的.
戈卫东 发表于 2016-1-21 22:09 | 显示全部楼层
没有20毫安的自恢复保险丝吧?
ocon 发表于 2016-1-21 23:08 | 显示全部楼层
电流越小的自恢复保险的内阻越大,而且这玩意一旦动作,需要完全断电一段时间来降温才能恢复,楼主这个问题要结合实际情况来综合考虑,才有最优方案。
小光球 发表于 2016-1-22 08:57 | 显示全部楼层
自恢复保险丝
hanyewei456 发表于 2016-1-22 12:58 | 显示全部楼层
自恢复保险丝 反应很慢要结合电路本身慎重选取