用从互感器里面出来的一根线可以计算功率因数吗

[复制链接]
 楼主| qljqlj 发表于 2007-7-5 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:现在想做一个功率因数的仪器,但是厂家只给一根从配电柜里面的互感器的线,这样,我可以再利用,电压,电流互感器来计算功率因数吗.
maychang 发表于 2007-7-5 11:02 | 显示全部楼层

一根线怎么计算?

需要电压和电流,两个信号。
 楼主| qljqlj 发表于 2007-7-5 11:04 | 显示全部楼层

可以用一个电压互感器和一个电流互感器吗

如上:在这个线上用两个互感器可以吗
maychang 发表于 2007-7-5 11:10 | 显示全部楼层

电流互感器当然没有问题

接电压互感器,还需要零线或另一根相线。
 楼主| qljqlj 发表于 2007-7-5 11:15 | 显示全部楼层

re:maychang

我用过电压互感器,可是就用一根线穿过就可以了?<br />&quot;接电压互感器,还需要零线或另一根相线&nbsp;&quot;&nbsp;这个怎么接,不大明白那<br />
maychang 发表于 2007-7-5 11:18 | 显示全部楼层

“用一根线穿过就可以了”

那是穿心式电流互感器,不是电压互感器。
 楼主| qljqlj 发表于 2007-7-5 11:20 | 显示全部楼层

re:maychang

那就是说,还需要厂家在配电柜里加一个电压互感器了?
老黄头 发表于 2007-7-5 14:19 | 显示全部楼层

回: 用从互感器里面出来的一根线可以计算功率因数吗

<br />从互感器里面出来的一根线&nbsp;&nbsp;是从电流互感器出来的,还是从互感器电压出来的.<br /><br /><br />回:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>那就是说,还需要厂家在配电柜里加一个电压互感器了?</U><br /><br />如果是高压配电柜就要加一个电压互感器,&nbsp;&nbsp;&nbsp;低压就不用了.<br /><br /><br />既然是配电柜就应该是3相电,&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>用从互感器里面出来的一根线可以计算功率因数吗</U><br />是不可能的.
 楼主| qljqlj 发表于 2007-7-6 08:48 | 显示全部楼层

现在明白了

应该是两根线,一个测电流,一个测电压.然后求功率因数,是不是&nbsp;
maychang 发表于 2007-7-6 12:11 | 显示全部楼层

回楼主:不是“两根线,一个测电流,一个测电压.然后求功率

电压互感器输出是两根线,电流互感器输出也是两根线,一共四根线。如果电压互感器和电流互感器都有一端接地(电流互感器二次往往串联多个仪表,到你这里不一定有地线),则地线共用,是三根线。<br />如果电压互感器和电流互感器都由你自备,那么需要两根线,一根相线一根零线,或者两根相线,看电路的接法而定。电压互感器一次并联接在两根线上,电流互感器一次串联在相线上。
conwh 发表于 2007-7-7 09:04 | 显示全部楼层

没有么好讲的

  