成熟的电路,恼人的现象,4~20mA,欢迎出主意!

[复制链接]
NE5532 发表于 2009-8-27 20:20 | 显示全部楼层
楼主啊,你真的要防过流,一个自恢复保险丝不就搞定了啊。另外还有过带电流保护的MOS开关,直接上就OK了。
fzyuan 发表于 2009-8-27 20:46 | 显示全部楼层
emailli说的是"如何实现低成本,高精度,高稳定性的DA输出?"这一篇吗?
看了一下电路,好像与楼主的要求不相符。相去甚远。
catdriver 发表于 2009-8-27 21:13 | 显示全部楼层
工控系统的AD采样卡如果要向外配电,很多都在内部有限流电路。另外,三线制仪表是不是应该考虑用现场电源供电啊!
yewuyi 发表于 2009-8-27 21:18 | 显示全部楼层
路过。。。
qczq 发表于 2009-8-27 22:05 | 显示全部楼层
怀疑此电流是通过图中的红线或蓝线方向流动的。
SOUTHGARD 发表于 2009-8-27 10:56




图中并没有画出各引脚的反向保护二极管。
sxy6z 发表于 2009-8-29 10:11 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠能分析一下楼主的4~20mA电流是怎么产生的吗? 让俺这样的新手学习学习,谢谢了 ~~
love_you_self 发表于 2009-8-30 11:58 | 显示全部楼层
budong
yuguoliang 发表于 2009-8-31 11:56 | 显示全部楼层
1# SOUTHGARD

楼主你好,刚看到你的这个图,你的示意图中分析错了,实际上电流并没有经LM358,而是经三极管输出的
当你的GND断开时,LM358失电不能工作,电源24V经LM358的输出引脚加了个偏置电源给三极管的基极,三极管导通而输出过大的电流。
在这种情况下,你可以给24V电源输入上加一个PNP三极管,基极经电阻接地,当地断开时,PNP管不导通保护电路

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
SOUTHGARD + 3 赞一个!

查看全部评分

yuguoliang 发表于 2009-8-31 12:04 | 显示全部楼层
[img][img][/img][img][img][img][img][/img][/img][/img][/img][/img]
宋业科 发表于 2009-9-3 00:18 | 显示全部楼层
这个问题太好解决了,你的传感器电源和负载电源没隔离,隔离就好了。
emailli 发表于 2009-9-3 09:50 | 显示全部楼层
按的图纸稍微修改一下,不可以用在楼主的电路上了吗?

用俺的图纸做的,发热会小很多的。

并且,俺在发布的图纸上,将两个达林顿接法的三极管改成了MOS管以后,发热更小了。
leizi2008 发表于 2009-9-3 10:59 | 显示全部楼层
本人新手 冥思苦想 之后的想法,希望得到点评:我认为当地断开之后,开关部分的‘地’的电位相对工控机部分的‘地’的电位已经改变了,应该是工控机的‘地“电位相对较低,导致运放U1B的输出的反馈电压降低,致使U1A的输出仍然很高,