请教AD检测的问题

[复制链接]
 楼主| summerlee 发表于 2009-10-13 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教达人们,我要检测来自变送器的4-20MA的电流信号,送到单片机,是不是就加一个精密电阻变成电压就行了啊。。。有这么简单吗,谢谢各位指导了。
maychang 发表于 2009-10-13 17:44 | 显示全部楼层
一般就是这样。
liyun0050 发表于 2009-10-13 19:42 | 显示全部楼层
可以加个电压跟随再到单片机
longcai1988 发表于 2009-10-13 20:21 | 显示全部楼层
最好加电压跟随,然后再是AD采样,否则你的采样就会有问题。
vagrantwang 发表于 2009-10-14 10:23 | 显示全部楼层
加个精密电阻转换成电压信号,之后用运放跟随一下,使其输出相对稳定,进MCU AD就可以了!
yx0919 发表于 2009-10-15 17:03 | 显示全部楼层
同意5楼
iC921 发表于 2009-10-16 00:02 | 显示全部楼层
楼主真聪明
 楼主| summerlee 发表于 2009-10-18 21:04 | 显示全部楼层
各位达人,感谢回复。再深入请教,我有4路电流量输入,因为接线端子有限,我想把四路的地放在一个端子上,里面四个电阻有一个公共端接线路的地,这样是否可以啊。。我知道实际上外部进来的电流环信号,是个环路,根本就没有地线,我这样让其和我的线路的AD采样的地共起来了,工作的时候是否会有问题啊。。请各位指教,不胜感谢。