[开关电源] 请教老师:不要见笑菜鸟关于示波器的问题哈

[复制链接]
 楼主| komfy 发表于 2016-2-20 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师:不要见笑菜鸟问题哈,用示波器测开关电源的输入端,一夹负极就跳闸是怎么回事啊?
 楼主| komfy 发表于 2016-2-20 15:35 | 显示全部楼层
已解决!
戈卫东 发表于 2016-2-20 17:40 | 显示全部楼层
用不带电源线的示波器去测吧。。。。
玄德 发表于 2016-2-21 12:01 | 显示全部楼层

隔离变压器供电。


评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
komfy + 2

查看全部评分

Siderlee 发表于 2016-2-21 14:06 | 显示全部楼层
呵呵 短路了。。。
lai832 发表于 2016-2-24 00:14 | 显示全部楼层
示波器外壳接地,表笔接地.

电源整流后..........任何一条线接表笔负极...
相当于不断的分别将L    N   接到大地
这就漏电了

电网的漏电保护开关动作,所以跳闸了

恭喜你,漏电开关是正常的
yytda 发表于 2016-2-24 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
把示波器插头中间那个地线脚剪掉,就不会跳了
dai410257573 发表于 2016-2-29 14:35 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2016-2-24 00:14
示波器外壳接地,表笔接地.

电源整流后..........任何一条线接表笔负极...

专业回答
QQ826220679 发表于 2016-4-5 23:06 | 显示全部楼层
最靠谱的用1:1隔离变压器为示波器供电。