 楼主| 李飞789 发表于 2016-4-18 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个第三方简单的报警,因为从别人的报警灯取信号(24V/0V跳变)。想请问下可以用什么方法采一个稳定的信号
tyw 发表于 2016-4-18 12:23 | 显示全部楼层
非接触式: 用光敏管采集报警信号.
接触式: 直接从报警灯脚接,分式后使用.
 楼主| 李飞789 发表于 2016-4-18 14:07 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-4-18 12:23
非接触式: 用光敏管采集报警信号.
接触式: 直接从报警灯脚接,分式后使用.

T叔,能简单说下分式后使用是啥意思吗
3AG1A 发表于 2016-4-18 14:36 | 显示全部楼层
李飞789 发表于 2016-4-18 14:07
T叔,能简单说下分式后使用是啥意思吗

应该是“分压后使用”
tyw 发表于 2016-4-18 14:44 | 显示全部楼层
李飞789 发表于 2016-4-18 14:07
T叔,能简单说下分式后使用是啥意思吗

少累哈,手写板不大听使唤,式,压搞错了.
信号是24v,单片机为5v,所以要分压降低后再用.