maychang 发表于 2007-8-5 13:43 | 显示全部楼层

两个电路

哪个也不能用。<br />如&nbsp;xwj&nbsp;所言,继电器动作时,后面的电路可能已经放**了。
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-8-5 17:45 | 显示全部楼层

第二个图有问题:

第二个图有问题:就是采用变压器的方案,直流24V没法输入呀??
古道122 发表于 2007-8-5 18:41 | 显示全部楼层

回复

请问,如果选用大电容的话也是会爆的吗?还有,能不能请xwj和maychang也来说说自己对lz问题的看法
maychang 发表于 2007-8-5 19:22 | 显示全部楼层

回古道

&nbsp;zhangwr&nbsp;的第二张图,变压器改成自耦式(图中两个绕组下面接在一起)才能够按&nbsp;zhangwr&nbsp;的意思工作,否则直流24V无法输入到整流桥。<br /><br />我说放**的意思,是指在220V工作时(此时RL1和RL2都吸合),突然掉电随即又上电,掉电后RL1已经释放,从上电到RL1吸合需要时间,大概需要10ms,在这10ms时间内220V是直接加在整流桥上的,而RL2由于C2,不能立即释放,仍处于吸合状态,220V经整流桥直接加到C3上,10ms时间足够让C3放**。就算C3用耐压高的电容不放**,后面的24V转5V的变换器也受不了。
cx3333 发表于 2007-8-5 19:46 | 显示全部楼层

用单片机控制选择,应该没有问题

  
 楼主| 扬欣电子 发表于 2007-8-5 20:35 | 显示全部楼层

用单片机控制选择,应该没有问题

单片机的工作电源来自哪里?就是这个问题难办呀。
bagdmu 发表于 2007-8-6 14:29 | 显示全部楼层

zhangwr 发表于 2007-8-11 10:39 | 显示全部楼层

正如MAYCHANG所说

哪个电路都不能用<br />经过这段时间考虑,我认为,上述电路不能用的关键不是电容爆的问题,而是触电问题。由于低压部分防护都比较简单,使用者和维修者都有可能触摸电路中的任意点,在电源接通的过程中会出现短时的(约10mS)触电,这也是不容许的。<br /><br />看来,要想解决此问题,需要更复杂的电路(比如设计可以工作在24--300V的开关电源),那么很可能就没有必要了。<br /><br />再议