请教Triac可以这样用吗?(有图)

[复制链接]
 楼主| 12580 发表于 2010-1-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图上面是它的典型应用电路,通过外接可控硅去控制负载的通断,而我现在的负载很轻,5个mA左右,并且为纯阻性负载.请问我直接用triac控制可以吗?或者有什么其它小体积器件可以推荐这么用.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
xiaotao_82 发表于 2010-1-8 10:33 | 显示全部楼层
应该可以的。
 楼主| 12580 发表于 2010-1-8 10:48 | 显示全部楼层
先感谢二楼的回帖。
但“应该可以的”让我还是没有足够的底气去这样做啊。期待更加详细的答案。
j1732 发表于 2010-1-8 12:26 | 显示全部楼层
如果负载电流小于等于moc304x的规定值就ok。
andy2003hu 发表于 2010-1-8 12:46 | 显示全部楼层
没有见过
tyw 发表于 2010-1-8 12:55 | 显示全部楼层
MOC3041内部含有过零检测电路,当输入引脚1输入15mA的电流,输出端6引脚、4引脚之间的电压稍过零时,内部双向晶闸管导通,触发外部晶闸管导通,当MOC3041输入引脚输入电流为0时,内部双向晶闸管关断,从而外部晶闸管也关断,其调光控制电路如图3所示。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1

查看全部评分

 楼主| 12580 发表于 2010-1-8 13:57 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢TYW叔。电路工作原理我知道。现在的问题是我不用外部晶闸管来控制负载的通断,而直接用triac的内部双向晶闸管来控制我所说的小负载的通断行不行?
chunyang 发表于 2010-1-8 14:47 | 显示全部楼层
可以,但要去掉那个330欧的电阻。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1

查看全部评分

 楼主| 12580 发表于 2010-1-8 15:06 | 显示全部楼层
嗯。330的电阻是我忘记去掉了。有了春阳大哥的帖。做起来心底就更加塌实了。多谢
zhiyonghe 发表于 2010-1-8 21:59 | 显示全部楼层
看这电路,一直有个疑问。光耦输入部分的2脚前有个反向器。这是为什么呢??
chunyang 发表于 2010-1-8 22:46 | 显示全部楼层
那个反相器只是表示驱动,代表足够电流输出能力的意思,实际应用中的驱动形式是多样的,只是要注意驱动电流要满足要求。