本帖最后由 xmar 于 2016-7-5 11:31 编辑
MAX3490不能用在半双工模式下,只有MAX3491可以用在半双工模式下。但不能同时接全双工四线的485总线和半双工二线的485总线,二者只能选其一。
很多人往往都误认为RS‐422 串行接口是RS‐485 串行接口的全双工版本,实际上,它们
在电器特性上存在着不少差异,共模电压范围和接收器输入电阻不同使得该两个标准适用于
不同的应用领域。RS‐485 串行接口的驱动器可用于RS‐422 串行接口的应用中,因为RS‐485
串行接口满足所有的RS‐422 串行接口性能参数,反之则不能成立。对于RS‐485 串行接口的
驱动器,共模电压的输出范围是‐7V 和+12V 之间;对于RS‐422 串行接口的驱动器,该项性
能指标仅有±7V。RS‐422 串行接口接收器的最小输入电阻是4KΩ;而RS‐485 串行接口接收
器的最小输入电阻则是12KΩ。
|