[技术问答] Uart5Tx配置错误导致系统不能启动

[复制链接]
 楼主| jiangfy486 发表于 2016-9-6 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Nuc977平台上,Uart5 Tx管脚用10K和100K进行3V3的分压,由于装焊bom问题,导致这2个电阻都上件了,发现系统不能启动,在去掉上拉10K后系统启动正常,这个管脚用作Pmos的栅极控制信号,请问为何出现这种情况?
zhuotuzi 发表于 2016-9-6 19:56 | 显示全部楼层
你搞的这么大的分压, 你算了并联上器件后等效电阻是多少了吗,应该算好,100K应该是太大了。。。。
wahahaheihei 发表于 2016-9-6 20:12 | 显示全部楼层
能正常运行吗?应该是硬件没焊接好
dongnanxibei 发表于 2016-9-6 23:55 | 显示全部楼层
没看懂到底是软件配置错误,还是硬件弄错了。
mintspring 发表于 2016-9-7 07:04 | 显示全部楼层
一个串口配置不对不会影响到整体系统运行,你说那个外部的电阻,感觉应该是电路的问题。
 楼主| jiangfy486 发表于 2016-9-7 08:21 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2016-9-6 23:55
没看懂到底是软件配置错误,还是硬件弄错了。

软件前后没有做改动,只更改这2出电阻
 楼主| jiangfy486 发表于 2016-9-7 08:22 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2016-9-6 20:12
能正常运行吗?应该是硬件没焊接好

硬件前后其他地方没有加焊
 楼主| jiangfy486 发表于 2016-9-7 08:24 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-9-7 07:04
一个串口配置不对不会影响到整体系统运行,你说那个外部的电阻,感觉应该是电路的问题。  ...

电路其他地方没有做任何改动
 楼主| jiangfy486 发表于 2016-9-7 08:30 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2016-9-6 19:56
你搞的这么大的分压, 你算了并联上器件后等效电阻是多少了吗,应该算好,100K应该是太大了。。。。 ...

该GPIO口默认uart5 tx功能,输入阻抗50K,输出阻抗应该远比这小,分压后大约3V
dongnanxibei 发表于 2016-9-7 23:45 | 显示全部楼层
测量一下两次那个端口管脚的电压变化。