[应用相关] STM32定时器中断中改变定时周期的问题

[复制链接]
 楼主| 迪卡 发表于 2016-10-25 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

STM32关闭ARPE位,就是ARR值可以直接改变,假设当前的ARR值比较大,ARR=5000,当进入定时器中断后,CNT计数器已经计到50(CNT=50),如果这时候给ARR寄存器赋值为30,定时器怎么运行呢,我的猜想是CNT计数器会一直加到65536,然后溢出进入中断,下次CNT比较值才变为50。有没有人研究过这个问题呢?
309030 发表于 2016-10-25 20:45 | 显示全部楼层
CNT计数器的值也是可以改变的
lwsn 发表于 2016-10-25 21:01 | 显示全部楼层
void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
{
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Set the Counter Register value */
  TIMx->CNT = Counter;
}
Varus 发表于 2016-10-25 21:14 | 显示全部楼层
CNT的值只能增模式,有没有其他的模式
lefeng 发表于 2016-10-25 21:25 | 显示全部楼层
用示波器看下
拉克丝 发表于 2016-10-25 21:37 | 显示全部楼层
是不是在设置了值之后,要重新设置下CNT的值
heisexingqisi 发表于 2016-10-25 22:41 | 显示全部楼层
在定时器中断函数里,直接修改相关寄存器就行了。