模拟列输入好像只能接到ACB

[复制链接]
 楼主| supernan 发表于 2016-10-28 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DelSig模块一般占用一个数字模块和一到两个ASC、ASD,而模拟列输入好像只能接到ACB
kangzj 发表于 2016-10-28 18:24 | 显示全部楼层
不能直接连接到ASC、ASD模块?
 楼主| supernan 发表于 2016-10-28 18:27 | 显示全部楼层
是啊
yinxiangh 发表于 2016-10-28 18:29 | 显示全部楼层
也就没法直接接到ADC的input上啊
 楼主| supernan 发表于 2016-10-28 18:31 | 显示全部楼层
嗯,看了一些Cypress的Demo,一般都是在ACB模块加一个PGA,然后将PGA的输出接到ADC的input
chenjunt 发表于 2016-10-28 18:33 | 显示全部楼层
cy7c64215芯片没有PGA模块,也没有比较合适的模拟模块来代替PGA
morrisk 发表于 2016-10-28 18:35 | 显示全部楼层

这个好难,没有这方面的经验
 楼主| supernan 发表于 2016-10-28 18:36 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先