摁一次键外部中断服务程序执行多次

[复制链接]
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-19 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

原因是由于中断服务程序执行完后,按键还没有拉开,导致再一次进入中断
spark周 发表于 2016-11-19 23:17 | 显示全部楼层
不要用外部中断做按键输入
spark周 发表于 2016-11-19 23:19 | 显示全部楼层
加延时不就好了。
liliang9554 发表于 2016-11-19 23:21 | 显示全部楼层

你按下时,程序进入中断处理后关掉中断,然后在主函数里面加一句判断:松手时再开外部中断
huangchui 发表于 2016-11-19 23:24 | 显示全部楼层

外部中断弄成下降沿有效不就行了?
zhenykun 发表于 2016-11-19 23:27 | 显示全部楼层
最好不要这样做,这样做按键消抖是个麻烦事情
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-19 23:29 | 显示全部楼层
不行,下降沿还是会被执行多次
heweibig 发表于 2016-11-19 23:31 | 显示全部楼层

还是在中断里加个延时函数好点
jiahy 发表于 2016-11-19 23:34 | 显示全部楼层
在中断里延时最傻的做法,不仅解决不了你的问题,还把中断的优点了用成了缺点。
如果我一直按着这个键不放那你不就一直是死在那里了。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-19 23:37 | 显示全部楼层
好的,不敢用了
shimx 发表于 2016-11-19 23:39 | 显示全部楼层
2楼和我们经理一样的思路。不过为什么不可以?
jiaxw 发表于 2016-11-19 23:42 | 显示全部楼层
外部中断比较快啊。而且这个看MCU的资源的,难道非要用定时器吗?定时器是好东西,干吗不留着慢慢用。
spark周 发表于 2016-11-19 23:44 | 显示全部楼层

状态机啊,用定时器,不浪费CUP时间。
huangchui 发表于 2016-11-19 23:46 | 显示全部楼层
有2个方法,按键可以通过中断来做,也可以用中断查询方式。中断的方式需要使用去抖来做,也可以在中断里通过I/O口的状态来判断。
jiajs 发表于 2016-11-19 23:49 | 显示全部楼层
RS触发器消抖动。
huangchui 发表于 2016-11-19 23:51 | 显示全部楼层
这个问题太简单了吧?进入中断后先关闭总中断然后判断完了,再开启退出
zhenykun 发表于 2016-11-19 23:54 | 显示全部楼层
对于低功耗场合,按键是用来唤醒的,所以必须使用中断,那么可以这么做,进中断后关中断,同时开定时器扫描消抖,获得有效按键,等待按键弹起后再开按键对应中断
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-19 23:55 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则