设备的小常识,谁知道?

[复制链接]
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-7 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我的问题很普通,也很常见,就是电力电子这一行的产品<br />或者设备的取电一般不是220V的市电嘛,那用三相的插头接到<br />我的设备上,一个头是火线L,一个头是零线N,还有一个是地线。<br />请问,我的设备的地,就是电路板上的大面积的敷地GND,<br />芯片的GND,和各个电源模块的GND,可不可以接在这个三相插头的地线上。<br />如果不能,怎么处理这个三相插头进来的地?电路板上的GND最后这么<br />处理,不会是悬空吧?谢谢!<br /><br /><br />
xwj 发表于 2008-7-7 16:23 | 显示全部楼层

一般插头的地线都是接机壳并连接电路地的,但有隔离要求

注意:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个不能叫“三相插头”,最多叫“三脚插头”
computer00 发表于 2008-7-7 16:29 | 显示全部楼层

比如你的电脑,就是外壳接到三脚插头的GND上的。

  
lai832 发表于 2008-7-7 16:39 | 显示全部楼层

哦?

三脚插头的定义是:<br />L/N/大地-----注:不是GND.而是&quot;大地&quot;<br /><br />一般金属外壳是要求接大地的---也就是接三脚插头的&quot;大地&quot;.<br /><br />而电子设备的GND和大地(外壳)不是直接连接的.之间用电容连接.
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-7 16:48 | 显示全部楼层

谢谢,你们谁说的正确啊?

哦,我的电脑和示波器都是有个外部的地线标志接三脚插头的地线,<br />那个电路板的GND是不是就是大地?用电容怎么把GND和大地连接?<br />电路板的GND和大地有什么区别?<br />
computer00 发表于 2008-7-7 16:56 | 显示全部楼层

电子设备的工作地接大地的设备多了去了……

  
xwj 发表于 2008-7-7 16:57 | 显示全部楼层

唉...........

  
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-7 17:10 | 显示全部楼层

请问楼上?

如果我不想直接接大地,应该怎么隔离啊?<br />好象直接接大地对哪个什么设备的接地阻抗有影响吧?
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-7 17:27 | 显示全部楼层

那个接地阻抗是怎么回事啊?

大家说的都有道理,谢谢,可是有的设备要求有多少M的<br />接地阻抗是怎么回事啊?
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-9 11:29 | 显示全部楼层

请问COMPUTER00那个设备的接地阻抗是怎么回事啊?

  