温湿度传感器的问题

[复制链接]
 楼主| Varus 发表于 2017-1-31 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHT10传感器 原来好好地把SCL和DATA引脚分别接至MSP4310F149的P3.6 P3.7引脚  是能正常工作的  由于项目的要求 突然把它转接到P4.2 P4.3端口  并将相应的IO口改成了相应的引脚  但是突然发现居然测出来的温度是个负数 湿度是一个接近于0的值  真的好神奇  明明就是一个模拟IIC通信的芯片  只是改个引脚而已 居然会没用  都已经纠结3-4天了  一直没找到问题在哪
Snow7 发表于 2017-1-31 20:06 | 显示全部楼层
看问题不像你讲的哪样单一的变动,仔细比较查找一下吧!
android2 发表于 2017-1-31 20:15 | 显示全部楼层
I2C通信正常么?上拉电阻加了么?
拉克丝 发表于 2017-1-31 20:26 | 显示全部楼层
用示波器看下正常的和换好以后的引脚波形吧。sht10不是iic吧?
309030 发表于 2017-1-31 20:38 | 显示全部楼层
先拿仪器看看引脚输出正常不,比如逻辑分析仪之类,再仔细查查程序
迪卡 发表于 2017-1-31 21:00 | 显示全部楼层

示波器或逻辑分析仪,看传感器发出的数据对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册