[开关电源] 有没有这样的接触器

[复制链接]
 楼主| 457878 发表于 2017-2-24 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有线直流24V圈,触点交流220V/380V的接触器?
戈卫东 发表于 2017-2-24 22:47 | 显示全部楼层
可以用24V继电器推动220/380的接触器。反正都用接触器了,也不在乎多一个小继电器。
autooy 发表于 2017-2-25 11:15 | 显示全部楼层
直接使用固态继电器不就行了嘛,24V直流驱动即可呀。不过也有你说的那个DC24V线圈的,估计价格比固态继电器还贵!
 楼主| 457878 发表于 2017-2-25 23:21 | 显示全部楼层
autooy 发表于 2017-2-25 11:15
直接使用固态继电器不就行了嘛,24V直流驱动即可呀。不过也有你说的那个DC24V线圈的,估计价格比固态继电器 ...

固态继电器不安全啊,漏电咋办
 楼主| 457878 发表于 2017-2-25 23:24 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-2-24 22:47
可以用24V继电器推动220/380的接触器。反正都用接触器了,也不在乎多一个小继电器。 ...

老土,还用这种方式就没意思了嘛
戈卫东 发表于 2017-2-26 05:56 | 显示全部楼层
其实线圈电压24VDC的接触器是有的。
不过用的少。因为系统需要额外的电源变换,不方便。
 楼主| 457878 发表于 2017-3-3 21:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-2-26 05:56
其实线圈电压24VDC的接触器是有的。
不过用的少。因为系统需要额外的电源变换,不方便。 ...

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册