[国产单片机] PT100AD采样的电压值与温度的对应关系

[复制链接]
 楼主| mercurial 发表于 2017-4-18 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求计算出PT温度0 跟100分别对应的电压值

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| mercurial 发表于 2017-4-18 10:05 | 显示全部楼层
顶贴
 楼主| mercurial 发表于 2017-4-18 10:12 | 显示全部楼层
来人啊,求助啊
liubeihua 发表于 2017-4-18 10:32 | 显示全部楼层
铂热电阻温度特性。
在0~850度范围内
Tt=R0(1+A*t+b*t^2)
在-200~0度范围内
Tt=R0[1+A*t+b*t^2+C(t-100)*t^3]
式中A,B,C系数各为
A=3.90802*10^-3-1
B=-5.802*10^-7-2
C=-4.27350*10^-12-4
dirtwillfly 发表于 2017-4-18 10:46 | 显示全部楼层
这难道是考试题?
liubeihua 发表于 2017-4-18 10:55 | 显示全部楼层
图简单的话有对照表Pt100是国际标准 ITS-90部分。
 楼主| mercurial 发表于 2017-4-18 11:08 | 显示全部楼层
liubeihua 发表于 2017-4-18 10:55
图简单的话有对照表Pt100是国际标准 ITS-90部分。

求答案求答案。一点都不会
coody 发表于 2017-4-18 11:38 | 显示全部楼层
PT100还采样电压?   我是直接测量电阻!!!!
liubeihua 发表于 2017-4-18 13:59 | 显示全部楼层
当然是测电压

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
liubeihua 发表于 2017-4-18 14:02 | 显示全部楼层
图中r代表导线电阻,这样不论导线多长都不影响测量
皈依 发表于 2017-4-18 16:23 | 显示全部楼层
有什么问题吗?PT100分度表网上一找一大把
mmuuss586 发表于 2017-4-19 08:18 | 显示全部楼层
根据分度表查表,再计算;