请教开关管 栅极反向二极管 有什么作用?

[复制链接]
 楼主| chaikuo 发表于 2010-7-12 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

  如上图中二极管 起到什么作用呀,以前电路中由此 反接二极管电路,后来没有接的情况下 电源工作了一小会儿 管子就爆掉了,管子发烫的很,请问 管子发烫击穿的原因是不是跟 电路中的二极管有 关系,还有  栅极阻尼电阻 跟反向二极管 串联的那个电阻的取值该如何 选取,多谢指点,。、。、

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
maychang 发表于 2010-7-12 16:03 | 显示全部楼层
把你的电路各元件数值以及功率管型号控制芯片型号注明。
什么芯片,还有CS引脚?
 楼主| chaikuo 发表于 2010-7-12 16:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 chaikuo 于 2010-7-12 16:18 编辑

2# maychang
PWM ic是 UC3845N ,CS 是 3845的电流反馈端,功率管是2SK2610,这是 山特UPS C3K中的充电电路整个电路没有画,只是大概描述了一下, 检查发现 3845的6P输出 限流电阻跟上图中反向二极管 电路 全部烧断,所以 以上两支电阻 的阻值不能确定,谢谢,。。。
 楼主| chaikuo 发表于 2010-7-12 16:16 | 显示全部楼层
2# maychang
在补充一下 电源的电压输入是 AC220,  求 栅极阻尼电阻跟 反向二极管串联的那个电阻的阻值, 上次烧管子的情况是, 栅极阻尼电阻 用33欧 电阻代替,反向二极管电路没有 接,接通电源一小会儿后 就跳闸了,发现 功率管 发烫 击穿,会不会 跟上图中 反向二极管电路 有 关系,谢谢
 楼主| chaikuo 发表于 2010-7-17 16:53 | 显示全部楼层
目前的状况还是 功率管 发烫, 但是空载就没事,等待 指点,。。。
lhqlhq2 发表于 2010-7-19 09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhqlhq2 于 2010-7-19 11:20 编辑

RES2和D组成MOS快速关断电路。
从你的描述来看,我觉得可能是不接这个支路时,由于MOS关断时间长,开关管上出现高电压大电流的叠加,从而导致过热损坏。
D要选用反向恢复速度快的类型,RES2阻值越小MOS关断越快,越不容易出现电压电流的叠加,RES2取值应远小于270欧的那个电阻

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaikuo + 1

查看全部评分

 楼主| chaikuo 发表于 2010-7-20 20:06 | 显示全部楼层
6# lhqlhq2
O(∩_∩)O谢谢
伟林电源 发表于 2010-7-20 23:26 | 显示全部楼层
这个是加速关断用的,如果没用此二极管而造成mos发热严重,那么你的开关尖峰应该很高。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaikuo + 1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:江湖虽远有NBA 就不孤单,LAKERS! KOBE-BRYANT